本人最近正在做关于变频空调的控制逻辑,压缩机的频率以设定温度与实际温度的温差为参考变化,那对于冷凝风机及蒸发风机的频率,不知道哪种方式更好呢?请高手给予解答,多谢!具体为:多个独立的制冷循环系统,但蒸发风机及冷凝风机共用,压缩机、冷凝风机与蒸发风机均可变频,不知如何匹配各压缩机与电机的频率变化?ps:此空调并非家用空调,整机制冷量大于200kW,所以不能按家用空调的控制逻辑考虑。现在冷凝风机的控制方法初步想法是,设定一冷凝压力或温度值,根据此值来控制冷凝风机的频率,但有一个问题,在一个时间段内冷凝负荷会变化很大吗?或许要冷凝风机一直保持高速状态,只有环境温度较低时才降频?!
具体为:多个独立的制冷循环系统,但蒸发风机及冷凝风机共用,压缩机、冷凝风机与蒸发风机均可变频,不知如何匹配各压缩机与电机的频率变化?
ps:此空调并非家用空调,整机制冷量大于200kW,所以不能按家用空调的控制逻辑考虑。
现在冷凝风机的控制方法初步想法是,设定一冷凝压力或温度值,根据此值来控制冷凝风机的频率,但有一个问题,在一个时间段内冷凝负荷会变化很大吗?或许要冷凝风机一直保持高速状态,只有环境温度较低时才降频?!
对于蒸发风机的控制,还没想到更好的方法,也不能以蒸发温度或压力来控制,蒸发温度是靠膨胀阀控制的,蒸发风机的频率以什么来控制比较好呢?希望各位热心的朋友给予解答,多谢了!