本人最近正在做关于变频空调的控制逻辑,压缩机的频率以设定温度与实际温度的温差为参考变化,那对于冷凝风机及蒸发风机的频率,不知道哪种方式更好呢?请高手给予解答,多谢!具体为:多个独立的制冷循环系统,但蒸发风机及冷凝风机共用,压缩机、冷凝风机与蒸发风机均可变频,不知如何匹配各压缩机与电机的频率变化?ps:此空调并非家用空调,整机制冷量大于200kW,所以不能按家用空调的控制逻辑考虑。[ 本帖最后由 zygy 于 2009-10-20 13:26 编辑
本人最近正在做关于变频空调的控制逻辑,压缩机的频率以设定温度与实际温度的温差为参考变化,那对于冷凝风机及蒸发风机的频率,不知道哪种方式更好呢?请高手给予解答,多谢!
具体为:多个独立的制冷循环系统,但蒸发风机及冷凝风机共用,压缩机、冷凝风机与蒸发风机均可变频,不知如何匹配各压缩机与电机的频率变化?
ps:此空调并非家用空调,整机制冷量大于200kW,所以不能按家用空调的控制逻辑考虑。
[
本帖最后由 zygy 于 2009-10-20 13:26 编辑 ]
2楼
现在冷凝风机的控制方法初步想法是,设定一冷凝压力或温度值,根据此值来控制冷凝风机的频率,但有一个问题,在一个时间段内冷凝负荷会变化很大吗?或许要冷凝风机一直保持高速状态,只有环境温度较低时才降频?!
回复
3楼
对于蒸发风机的控制,还没想到更好的方法,也不能以蒸发温度或压力来控制,蒸发温度是靠膨胀阀控制的,蒸发风机的频率以什么来控制比较好呢?希望各位热心的朋友给予解答,多谢了!
回复
4楼
希望大家集思广益啊,多谢了!
回复
5楼
没有专家指点啊!!!!???
回复
6楼
希望专家不吝赐家!!!!!!!!!!!
回复
7楼
要做两器风量与换热量的性能曲线图,在根据制冷量确定风量进而确定频率。实际很麻烦,要做大量实验。关键是要进行模糊控制。
回复
8楼
已经基本找到解决方案,多谢!!!!!!
回复
9楼
找到了方法给兄弟们说下,怎么处理的,让俺们长点见识
回复
10楼
风机频率可根据高低压来设置,可设置压力传感器
风机频率可根据高低压来设置,可设置压力传感器
回复
11楼
是啊 ZYGY 朋友,具体介绍一下。
让大家了解一下。
回复