泵房总功率450KW,离低压配电室500米,3条185电缆可以吗? 低压配电室出线断路器选S7-1250行吗?

泵房总功率450KW,离低压配电室500米,3条185电缆可以吗? 低压配电室出线断路器选S7-1250行吗?
免费打赏
大胡子
2005年06月17日 15:16:03
2楼
500米太远了,电压降不少,采用高压进线吧。
回复
blackstone
2005年06月17日 15:19:59
3楼
投资不够,只能用低压的啊
回复
金霸王
2005年06月17日 19:21:21
4楼
用户: 计算结果: 截面 S = 240 平方
弯曲半径 R = 1560 mm 电缆重量 W = 9814 kg/km
计算功率 Pjs = 150 kw 计算电流 Ijs = 268.13A
功率因素 Cos = 0.85 相位 : 三相 校正系数 = 1

1:按线路压降选择时,截面 S = 185 平方 满足
计算电压降 U% = 7.435 % < 线路允许电压降 = 8.00 %
U%= (0.0948x0.85+0.0780x1)x268.13x500x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 240 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 500.0m
503.5m = 220V/(0.2241x1.3x300Ax5) > 500.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更长,截面要增加一档。

3:按整定电流选择时,截面 S = 150 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
360.00 A=360.00Ax1x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
360.00A/1.1=327.27A>300A

以上供参考
回复
fsanson
2005年06月17日 19:28:42
5楼
搞电气这么久没有算过灵敏度的,需要研究一下。
回复
a705116033
2008年01月10日 12:54:23
6楼
请教一下,建一地下车库,车库内设有低压配电室,电源进线电缆长度达到500米,车库内负荷为90KW,主要有两台30KW的喷淋泵,请问电压降是否影响到电动机无法正常起动
回复
jiaruoshuang
2008年01月10日 13:21:53
7楼
开关选的可以,但是电缆有点小,电缆是有开关保护的,电缆3根的载流量大概只有1200,而且还是没有乘系数之前的,小了点
个人看法,供参考
回复
btbfht
2008年01月10日 14:05:43
8楼
不允许,低压半径违反规范,必须加变电
回复
cam911
2008年06月25日 22:36:36
9楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
cckkjj
2008年06月25日 22:47:28
10楼
同意8楼的,用低压电缆未必省。
回复
zwd0791
2008年06月26日 07:58:28
11楼

YJV22-3×240+1×120的电缆面价为每米580~600元,按7折算为406元/米,3根共1500米总价为61万元。按5折算也要近50万元。
YJV22-10kV-3×50电缆面价为每米150~160元。按7折500米算,总价为5.6万元。按5折算要4万元。两者差价至少为40 万元。油浸变压器价格是多少?
要仔细算一下,现在的铜可是天价。
回复