一个计算出错信息
arashi1981
arashi1981 Lv.2
2009年10月20日 08:10:50
只看楼主

在 strat计算模块中出现 “严重错误,计算过程中刚度矩阵对角元素为负,对应节点:11091”连续两个模型计算都出现这个问题,以致计算无法继续,第一次是重新建模才解决的,请问是什么原因造成,如何解决,谢谢

在 strat计算模块中出现 “严重错误,计算过程中刚度矩阵对角元素为负,对应节点:11091”
连续两个模型计算都出现这个问题,以致计算无法继续,第一次是重新建模才解决的,请问是什么原因造成,如何解决,谢谢
免费打赏
yale16
2009年10月20日 09:25:58
2楼
您好!估计是前处理模型有问题,建议先运行一下单元整合命令,如果还不行的话可以发到公司邮箱,我们帮您看看!
回复
arashi1981
2009年10月28日 00:01:21
3楼
已经发送模型,请查收,谢谢
回复
arashi1981
2009年10月28日 00:05:24
4楼
我试过发现层数多于一层的时候很容易出现这类信息,把模型拆成一层一层分开算就没有事。更加奇怪的是,有时候单层算继续出现出错信息,但是把网格重新划分一下就没事了,或者把网格大小调整一下也会通过,麻烦帮我解释一下,谢谢
回复
yale16
2009年10月28日 18:04:42
5楼
模型通过邮箱收到。单元剖分太粗糙了,单元本身就有很多错误。当然计算不能通过。即便是计算通过,计算结果也有很大误差、甚至错误。

由于空心板结构,需要考虑暗梁、柱帽,网格剖分非常复杂。在剖分之前,需要采取相应措施,这样程序剖分才能得到较好的结果。
回复