小区里DN150的也需要吗?还有就是如果坡度变化不太,多少距离需要一个排排气\排泥阀呢?
小区里DN150的也需要吗?
还有就是如果坡度变化不太,多少距离需要一个排排气\排泥阀呢?
2楼
我也想知道,没见过这方面的资料,一般凭感觉
回复
3楼
小区的一般不需要,给水管一般距离比较长时要考虑设排气阀,规范上对间隔距离没有具体要求,我们一般800~1000米设置一个。
回复
4楼
给水管道的下列部位应设置排气装置:
1 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀。
2 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气。
3 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
回复
5楼
楼上的兄弟说的好象不是市政给排水的做法吧?
一般不是根据距离设置,应该按照你的给水管道纵断面设置.
回复
6楼
给水规范里dn300以上才有排气,排污阀的选用
回复
7楼
给水规范吗?我好象没有看到过.
回复
8楼
to 弓手
规范上说的啊!怎么不是给排水的呢?
回复
9楼
3 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
市政给水管一般不会有“气压给水装置”!
另:小区内DN150的给水管可以不考虑排气、排泥阀
回复
10楼
是图集上。
回复
11楼
4、长距离输水时,坡度变化很小时,大约800至1000米设置一个排气阀。设不设置排气阀与管径大小没有必然关系,管径大小只影响排气阀的大小。
回复