请问大多的给水管才需要考虑排气\排泥阀?
waterboy
waterboy Lv.5
2005年06月17日 10:50:01
只看楼主

小区里DN150的也需要吗?还有就是如果坡度变化不太,多少距离需要一个排排气\排泥阀呢?

小区里DN150的也需要吗?
还有就是如果坡度变化不太,多少距离需要一个排排气\排泥阀呢?
免费打赏
xzdn6838
2005年06月20日 15:43:05
2楼
我也想知道,没见过这方面的资料,一般凭感觉
回复
liuxingxiu699
2005年06月22日 17:00:29
3楼
小区的一般不需要,给水管一般距离比较长时要考虑设排气阀,规范上对间隔距离没有具体要求,我们一般800~1000米设置一个。
回复
korterry
2005年10月07日 19:25:19
4楼
给水管道的下列部位应设置排气装置:

1 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀。

2 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气。

3 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
回复
弓手
2005年10月08日 12:13:37
5楼
楼上的兄弟说的好象不是市政给排水的做法吧?

一般不是根据距离设置,应该按照你的给水管道纵断面设置.
回复
tcy8788
2005年10月08日 23:12:29
6楼
给水规范里dn300以上才有排气,排污阀的选用
回复
xj-lijing
2005年10月13日 17:35:32
7楼


给水规范吗?我好象没有看到过.
回复
korterry
2005年10月13日 19:11:34
8楼
to 弓手
规范上说的啊!怎么不是给排水的呢?
回复
弓手
2005年10月13日 21:54:38
9楼
3 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。

市政给水管一般不会有“气压给水装置”!


另:小区内DN150的给水管可以不考虑排气、排泥阀
回复
rockfan
2005年10月14日 08:58:19
10楼



是图集上。
回复
liuren1980
2005年10月14日 09:41:10
11楼

4、长距离输水时,坡度变化很小时,大约800至1000米设置一个排气阀。设不设置排气阀与管径大小没有必然关系,管径大小只影响排气阀的大小。
回复

相关推荐