评价下大院的照明施工图
ns9ks
ns9ks Lv.3
2009年10月19日 10:14:26
只看楼主

有份施我们这市政院工图,有些问题不是很明白往各位高手请教下:1.该路由2个控制箱,一个箱接出四个回路,即N1~N4,按理应该是8个回路才是,可是原理图却有12个回路?2.每个回路的电流我算了很久,没有一个回路算的和他一样,公式I=1.2PN/cosa*1.732*0.38,(说明中功率因素补偿之于0.9,一盏路灯250W,三角补火800W,N=1),就是对不上?3.怎么从原理图中看一相(比如L1)接了几盏灯,一个自动开关(比如QF1)是不是只接一盏灯?

有份施我们这市政院工图,有些问题不是很明白往各位高手请教下:
1.该路由2个控制箱,一个箱接出四个回路,即N1~N4,按理应该是8个回路才是,可是原理图却有12个回路?
2.每个回路的电流我算了很久,没有一个回路算的和他一样,公式I=1.2PN/cosa*1.732*0.38,(说明中功率因素补偿之于0.9,一盏路灯250W,三角补火800W,N=1),就是对不上?
3.怎么从原理图中看一相(比如L1)接了几盏灯,一个自动开关(比如QF1)是不是只接一盏灯?
4.整定电流怎么确定的?
5.该路灯为全夜灯,可是电气二次里面却有半夜灯控制线路,这是为什么?
6.二次图中为什么只有L2~N的控制,其他的跑哪去了?能否简单的教下怎么看二次图?
7.最后一个问题,控制箱容量怎么确定?
5b3b0347c08d2b3fd2dd.rar
417 KB
立即下载
免费打赏
xj.7204
2009年10月19日 14:18:39
2楼
1、一个控制箱是四个回路。图中的意思应该是L1、L2、L3顺序跳接过去吧。
2、室中P是单盏灯的功率,N是灯具数量?1.2是怎么取得的?
3、不会一个自动开关控制一盏灯。
4、不同灯具厂家,倍数取得不一样。
5、说明这个控制原理图有点套用的嫌疑。
6、不太明白。如果用的是电缆,那么图中只用L2就是对的,中间相的计量值更准确点.电缆中只要一相出现故障,那么整个3P断路器就会断开.即L1、L3也断开。
7、控制箱里是开关的组合,箱变才有容量。

[ 本帖最后由 xj.7204 于 2009-10-19 15:33 编辑 ]
回复
xj.7204
2009年10月19日 15:20:53
3楼
路灯设计中,因为灯具数量多,功率大,总的负荷大,所以施工中用的都是电缆,断路器都是3P的;然而楼主给的图中有单相的断路器(QF),难道此图的设计者用的是电线?
回复
心香
2009年10月19日 16:13:52
4楼
1.一个相变只有四个回路,12个回路只是示意三相配电。L1,12,13顺序接线。
2.三相计算电流I=负荷p/三相1.732/电压0.38/功率因素0.9 .
3.QF1一个回路的开关。
4.我不知道:o
5.同意版主说的观点,但不排排除使用双光源灯具。
6.二次图一般都有全部回路的控制图,这个嘛,看不懂,我水平不够。也许只是示意。
7.容量根据负荷去定。总负荷*2容量的相变。

以上纯属胡扯:lol

[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2010-11-23 19:08 编辑 ]
回复
ns9ks
2009年10月20日 00:42:14
5楼
谢谢版主这么认真的回答,很感动,尽管现在还是很模糊,啥都不说了,谢了....
回复
ns9ks
2009年10月20日 00:43:06
6楼
YXY我找你 看见信息要会话:lol
回复
ns9ks
2009年10月20日 00:49:42
7楼
未命名.jpg怎么看这个原理图啊,控制箱接出4跟电缆,NI,N2,N3,每根四芯电缆的每根火线L1,L2,L3分别接了4个并联的自动开关,每个开关又在N1,N2,N3,N4四个回路上,
这样的图接的起来吗,我这样分析对不对?我搞了N久就是不懂,那位高人指点下。
回复
ns9ks
2009年10月20日 00:52:54
8楼
给你发消息了,看见回撒,你也福建哦?
回复
xj.7204
2009年10月20日 08:44:33
9楼
画的图所表示的内容就如你所说的那样,不过施工中不会这样做,因为市政当中不会有单相的断路器。
回复
ns9ks
2009年10月20日 09:30:48
10楼
那4个回路只要4个断路器就行了吗?2个控制箱8个回路就八个断路器?我看图纸工程量是QF1~QF18,共18个,是不是算多了?
回复
心香
2009年10月20日 09:41:27
11楼
怕啥?俺是个大男人还怕你吃了不成?
回复