抗震设防分类标准条文疑问
caijunwei01
2009年10月17日 01:04:53
只看楼主

抗震设防分类标准3.0.32、重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。

抗震设防分类标准3.0.3
2、重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。
3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。
特殊设防类比重点设防类多了‘提高’二字,那特殊设防类的抗震措施是和重点设防类的一样吗?还是还要再提高一度?条文说明中解释:特殊设防类在提高一度的要求加强其抗震措施的基础上,还需要进行“场地地震安全性评价”等专门研究。可‘场地地震安全性评价 ’是针对地震作用的,而不是抗震措施的。那‘提高’二字就没什么意义。
免费打赏
ccbbffooo
2009年10月19日 09:10:42
2楼
楼主的问题问的好,个人觉得甲类 乙类 都按提高一度取抗震措施,
甲类要做 安评 报告,
工作中,只做过乙类的。。没做过甲类,还望做过的兄弟积极发言。:lol
回复
ccadzqx
2009年10月19日 11:03:05
3楼
没有关注过这个问题,不过希望有高手能进行解答,学习学习,呵呵
回复
firemiao
2009年10月19日 14:58:09
4楼
我也没做过,但是个人觉得提高一度应该相对本地区的抗争设防烈度而言,对甲类、乙类一样
回复
wha_pandeng
2009年10月21日 10:10:57
5楼
楼主发现了问题,这个问题问的好
回复
坐在枫桥边
2009年10月22日 15:50:45
6楼
抗震措施同样提高一度设防。特殊设防类还要提高一度进行计算地震效应。而重点设防类只按本地设防类别进行计算。二者差在计算上。
回复
lianghuiyun005
2009年12月16日 13:45:52
7楼
抗震措施同样提高一度设防。特殊设防类还要提高一度进行计算地震效应。而重点设防类只按本地设防类别进行计算。二者差在计算上。

同意此说法
回复
mcccts
2010年08月02日 16:20:09
8楼
感谢您发起这个议题
回复
liuhanen
2010年08月03日 21:36:24
9楼
这个问题问得很不错,平时还真没注意!
回复
qiqi125999
2013年12月19日 22:01:14
10楼
怎么没人认真探讨啊,都是来挣积分的。。。:@
回复
xiaolizi0913
2014年01月27日 10:38:27
11楼
路过,了解了解。