请教:自喷的喷头与低板距离
mzldxu
mzldxu Lv.8
2005年06月16日 16:16:02
只看楼主

大家好,我想请教一下,低板具体指什么?是不是喷头与低板的距离一定要符合自喷规范的7.1.3??或者是7.1.11??有个圆顶的厂房,要布自喷系统。天花不吊顶,那我的喷头的溅水盘是不是一定要按照自喷规范的7.1.11布?与天花的距离不能大于0.6M??但我看好多商场呀等等 那些喷头都没有离天花的距离比较大的 ,特别是下喷的。也可能是我对规范的概念不清楚,所以请高手指导指导

大家好,我想请教一下,低板具体指什么?是不是喷头与低板的距离一定要符合自喷规范的7.1.3??或者是7.1.11??
有个圆顶的厂房,要布自喷系统。天花不吊顶,那我的喷头的溅水盘是不是一定要按照自喷规范的7.1.11布?与天花的距离不能大于0.6M??
但我看好多商场呀等等 那些喷头都没有离天花的距离比较大的 ,特别是下喷的。也可能是我对规范的概念不清楚,所以请高手指导指导
免费打赏
xujingya
2005年06月16日 16:53:46
2楼
不做吊顶要用直立型喷头的啊
回复
mzldxu
2005年06月16日 17:07:47
3楼
对 这个我知道 但是喷头的溅水盘与天花的距离是不是一定要符合规范的那个距离要求??
请再说详细点 谢谢
回复
liux
2005年06月16日 19:13:15
4楼
规范中规定喷头与天花板的距离,是根据烟气\温度的集聚范围而定的,有它的道理,如果不能达到要求,则应加集热四罩.不知对否
回复
applan
2005年06月16日 20:35:22
5楼


应该要满足:
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。
7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。
你所说的0.6m应该是与障碍物的距离,而不是与顶板的距离。
回复
applan
2005年06月16日 20:41:08
6楼


这个应该是商家的消防意识没有到位,或者有关部门没有把关好吧。
回复
mzldxu
2005年06月17日 09:30:28
7楼
哦 原来是这样 谢谢了
回复
liaw
2005年06月17日 09:56:17
8楼


不满足喷头就不能及时打开喷水灭火,可以做聚热板来满足规范的要求
回复

相关推荐

APP内打开