如题,一般做设计时楼面活载可以根据规范,恒载怎么确定?谢谢
如题,一般做设计时楼面活载可以根据规范,恒载怎么确定?谢谢
2楼
楼主是怎么混到这么多积分的?只要按建筑做法估算就可以了:lol
回复
3楼
按照建筑的节点做法计算
回复
4楼
论坛上还有人编的计算恒载的小工具,楼主自己下一个去研究下就知道了。这个问题虽然没技术含量,不过能问就是提高的前提。
回复
5楼
楼主自己跟军建筑做法计算一下就知道了。:lol :lol :lol :lol
回复
6楼
我搞过施工,从我所见的实际角度出发说一下,也不知对不对,希望和各位探讨探讨。
普通楼面
3~5cm找平层:20*0.05=1
板顶抹灰2cm:20*0.02=0.4(其实现在很多施工板顶都不抹了,主体时把模板支好一点,平整点,到时候直接在板顶刮腻子)
吊顶:0.1
总计取1.5
我一般取1.8,因为还担心住户二次装修。不过如果真按实际情况来看,恐怕连1.8都不够。但从市场和人为因素上,别人不可能让你考虑得太保守。
楼面二装(以铺大理石地砖为例)
3~5cm粗砂找平:16*0.05=0.8
大理石砖(9mm厚):28*0.009=0.252
加上1.5都有2.552了。
荷载规范里说得很清楚,第4.1.1条,
5 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3 作为楼面活荷载的附加值(kN/㎡)计入,附加值不小于1.0kN/㎡。
回复
7楼
找出你的荷载规范,对着楼面建筑做法,一层一层加起来.
回复
8楼
按实际的算就可以了啊
回复
9楼
按实际做法计算就可以
回复
10楼
板的荷载加上楼面面层做法的荷载啊
回复
11楼
应该是实际怎么做的,把所有的重力荷载加起来就好了吧
回复