电缆与线的计算
baimpdx
baimpdx Lv.2
2009年10月16日 13:39:01
只看楼主

请问,那各高手可以告诉我变压器的进端高压电缆和变压器的出端低压电缆大小是怎么取决的,还有从配电箱出来的低电缆大小是怎么取决的,最好是要简单看得懂的,还有一些简单的计算公式。例子为160KVA的变压器。

请问,那各高手可以告诉我变压器的进端高压电缆和变压器的出端低压电缆大小是怎么取决的,还有从配电箱出来的低电缆大小是怎么取决的,最好是要简单看得懂的,还有一些简单的计算公式。例子为160KVA的变压器。
免费打赏
tank-----no.1
2009年10月16日 19:33:52
2楼
简单点,计算变压器的一二电流,然后一次电缆选择大一号,二次按照电流选。:lol
回复
baimpdx
2009年10月17日 08:02:15
3楼
这位大侠,我是刚开始学电力和土建的,能不能用例子来帮我示范一下啊?要让我这个初学者能看得懂的那种,我在学校不是学这个专业的,应工作的需要而改行的。请这位大侠帮帮我这个菜鸟:)
回复
一指慢
2009年10月17日 09:58:44
4楼
160KVA的变压器,假如变比是10/0.4KV。
高侧额定电流约为9.24A,低压侧约为230.95A。
按此值去选低压侧缆线。
回复
he--09
2009年10月17日 13:51:10
5楼
如楼上所说,这里添加一个公式:S=UI, 线电压U=1.732U' ,所以有额定电流 i=S/1.732u。另外考虑到高压侧绝缘保护需要,其电缆应按高一级的标准选择。
回复
baimpdx
2009年10月19日 13:13:42
6楼
谢谢各位。高压9.24A的应该选择多大截面的铜电缆啊,低压侧约为230.95A应该选择多大截面的铜电缆啊?如何算?铜电缆与铝电缆的划分?大家请帮帮忙。谢谢了
回复
lixingbao2009
2009年10月19日 13:25:16
7楼
低压侧计算出电流来之后要选择保护电器,根据保护电器的长延时脱扣器整定电流来选择电缆,具体查载流量表。