请教,一平房,立面包括照明、插座、排风扇以及两台8KW的三相用电设备,总计用电负荷19KW,计算整定电流为32A,我想问的是,配电箱总进线用一32A的漏电断路器,还是选用隔离开关。
请教,一平房,立面包括照明、插座、排风扇以及两台8KW的三相用电设备,总计用电负荷19KW,计算整定电流为32A,我想问的是,配电箱总进线用一32A的漏电断路器,还是选用隔离开关。
2楼
看你积分经验这么高,应该是给排水或者暖同专业的吧?
回复
3楼
一般用断路器,隔离开关不能保护!漏电看需要
回复
4楼
可是规范上没有规定不可以用隔离开关呀!!!
用隔离开关,还可以使上一级的断路器和电缆截面相应减小一级,为什么不可以?
回复
5楼
我本人认为总进线还是用隔离开关控制好好,下级插座(包括设备)选用漏电断路器,应该没有问题。
回复
6楼
总开关用断路器,插座回路用漏电。
回复
7楼
最好是一个隔离开关下面一个断路器开关,插座回路带漏电。
回复
8楼
上级配电离有多远呢?不远的话,我倒是觉得可以用上级出线断路器保护,本户箱进线用负荷开关
回复
9楼
同意楼上的,用不用隔离,是要看上下级的,至于用隔离开关,还可以使上一级的断路器和电缆截面相应减小一级,这句话我很迷惑,隔离开关不算级吧,何谈减不减少呢?
回复
10楼
要看供电方式,此配电箱的上级配电箱是否为放射形配电,如果是用隔离,不是用断路器
回复
11楼
谢谢各位,长了见识。
回复