两路低压总柜突然跳闸
huangqiyin1991z
2009年10月16日 11:51:38
只看楼主

低压受电柜突然跳闸,时间数秒。 值班人员对供配电系统和各分路回路进行检查没有发现明显的故障点。确认情况后,将后级负载全部断开在合总开关,10秒左右再次跳闸,考虑当时停电影响范围太大只能再次合闸,I段和II段直到第3次合闸总开才没有出现跳闸,合闸过程中II段2次回路熔断器熔断2次。我这售后人员到现场以后 没找到原因,最后说是电网波动导致的大家说说看看还有可能是什么原因导致的 该项目是个5星级宾馆

低压受电柜突然跳闸,时间数秒。 值班人员对供配电系统和各分路回路进行检查没有发现明显的故障点。确认情况后,将后级负载全部断开在合总开关,10秒左右再次跳闸,考虑当时停电影响范围太大只能再次合闸,I段和II段直到第3次合闸总开才没有出现跳闸,合闸过程中II段2次回路熔断器熔断2次。
我这售后人员到现场以后 没找到原因,最后说是电网波动导致的
大家说说看看还有可能是什么原因导致的
该项目是个5星级宾馆
免费打赏
qiqi19801209
2009年10月16日 15:55:15
2楼
进线断路器的配置给一下;

如果配置了漏电保护,可能是因为二次线哪里有破损,导致漏电故障跳闸;

电网波动如果是带了失压脱扣可能会有响应,否则应该没事;

没说对不准拍我啊!:lol
回复
huangqiyin1991z
2009年10月17日 14:53:08
3楼
2台变压器没并联运行
第一次跳闸是在正常运行时跳闸的
保险选4A的
开关型号是MB40-3200/4P 带失压脱扣
回复
liyuejun202
2009年10月17日 16:51:01
4楼
可能是电网电压跌落造成失压脱扣器分闸断路器
回复
zfwkkgzjs
2009年10月18日 19:44:14
5楼
是不是二次线路上有破皮现象呢?只是振动的时候接地了.?????
回复
qiqi19801209
2009年10月19日 14:21:29
6楼



好好查查二次线吧,你2次都有熔断器熔断现象;

不知道您的失压脱扣的电压是不是经过同一个保险引的电源!!!如果是同一个保险,跳闸是必然的!
回复
huangqiyin1991z
2009年10月20日 11:28:37
7楼
能否解析一下
如果是同一个保险,跳闸是必然的???、
回复
qiqi19801209
2009年10月20日 13:36:26
8楼



如引自同一保险,二次线有问题,熔芯熔断,您的失压线圈也就失电了,您的断路器就跳闸了;

2次均出现熔断现象,还是建议您查二次线!!(谁供货谁查啊,有售后服务的:lol )
回复
huangqiyin1991z
2009年10月20日 13:41:57
9楼
问题是 2台进线柜都跳闸的啊
母联么连接
回复
qiqi19801209
2009年10月20日 13:56:58
10楼


二次图传上来看看!有点复杂!
回复
huangqiyin1991z
2009年10月20日 14:03:16
11楼
中继用的是那种小的 中继
回复