麻烦问一下:为什么说"总配电所到分配电所的进线宜采用隔离开关",所指放射式网络结构。

麻烦问一下:为什么说"总配电所到分配电所的进线宜采用隔离开关",所指放射式网络结构。
免费打赏
huiyanlong97415
2009年10月15日 23:02:08
2楼
考虑到检修方便,防止误操作。
回复
luosongguo1986
2009年10月16日 09:55:22
3楼
有明显断口,检修安全.:)
回复
saceforce
2009年10月16日 10:38:33
4楼
有明显的断开点,保证维修人员安全
回复
electricity
2009年10月16日 10:46:09
5楼
继电保护上下级时间配合方便
回复
谢幕623
2009年10月16日 13:05:51
6楼
看到它,你心里就踏实了.......
回复
tank-----no.1
2009年10月16日 19:53:19
7楼
隔离开关的作用就是有明显断开点和倒闸操作方便。:lol
回复
he--09
2009年10月17日 08:28:30
8楼
:) 这个答案也让我觉得踏实啊。多谢
回复
he--09
2009年10月17日 08:33:29
9楼
可是隔离开关没有灭弧作用,配电线之间切除时能保证安全吗?另外,隔离开关操作前需要先切断电源,那也不能单独使用吧?
回复
huiyanlong97415
2009年10月17日 22:21:06
10楼
一般装的均是高压负荷开关柜,可以带负荷操作。
回复