请教稳压泵补不上压的问题,急
rwr1
rwr1 Lv.4
2009年10月15日 17:16:41
只看楼主

楼高约48米,共12层。喷淋系统2层和12层水压均为4KG左右压力(12层略低于4KG,2层略高于4KG)。但是12层屋面上的水箱间内,稳压泵处的电接点压力表和气压罐上的压力表均显示为0。稳压泵运行后,压力表只有小幅度的上升。请高手帮助分析下原因。感谢大家的帮助!已更换过止回阀,但还是出现以上问题。系统已经正常运行了一年,是最近刚出现的问题。[ 本帖最后由 rwr1 于 2009-12-21 10:22 编辑

楼高约48米,共12层。喷淋系统2层和12层水压均为4KG左右压力(12层略低于4KG,2层略高于4KG)。但是12层屋面上的水箱间内,稳压泵处的电接点压力表和气压罐上的压力表均显示为0。稳压泵运行后,压力表只有小幅度的上升。请高手帮助分析下原因。
感谢大家的帮助!
已更换过止回阀,但还是出现以上问题。系统已经正常运行了一年,是最近刚出现的问题。

[ 本帖最后由 rwr1 于 2009-12-21 10:22 编辑 ]
免费打赏
rwr1
2009年10月15日 20:27:43
2楼
有哪位高人能指点下:handshake
回复
shlejie
2009年10月16日 08:47:28
3楼
压力表坏了.....................
回复
haugihon
2009年10月16日 13:03:06
4楼
1、压力表坏掉了
2、稳压水泵吸水阀门未打开(听水泵运行声音可判断)
3、水箱缺水(听水泵运行声音可判断)
回复
dali61
2009年10月16日 15:46:16
5楼
是不是系统不严密漏水或漏气,使压力上不去
回复
yy7035678
2009年10月16日 17:02:28
6楼
压力表坏的,管道有压力你的稳压泵上的压力表怎么可能为0呢
回复
tongyue_88
2009年11月01日 19:26:50
7楼
你说的这个情况很正常啊,没有什么问题啊,系统的压力很大,并不代表电接点压力表上的压力也很大,因为系统和水箱之间有个止回阀,在止回阀上多动动脑子,你就能想通了。
回复
pangjiang27
2009年11月05日 21:21:08
8楼
如果泵的扬程小于30m 功率小于3kw
别指望指针有多大的变化
压力表能上去一点就不错了
何况稳压泵稳的是报警阀前的压力
跟你说的几层几层的压力多大 好像没有什么关系巴
回复
hzp0110
2009年11月07日 23:06:37
9楼
直接点 稳压泵前的压力显示 不是系统的压力
回复
rwr1
2009年12月21日 10:29:29
10楼
止回阀已经换了,主要是压降很快。补水泵总是处于启泵状态
回复
rwr1
2009年12月21日 10:29:56
11楼
再请大家帮帮忙了:(