接触器的选择中的AC
tianxuan12345
2005年06月16日 12:20:03
只看楼主

选择接触器中碰到AC3、AC4的区别,不是很清楚,好象是电机正转和正反转的区别,是不是?有谁能告诉我AC1、AC2、AC3、AC4都代表什么?还有哪些地方要涉及到AC1、AC2、AC3、AC4相区分的概念?谢谢

选择接触器中碰到AC3、AC4的区别,不是很清楚,好象是电机正转和正反转的区别,是不是?
有谁能告诉我AC1、AC2、AC3、AC4都代表什么?
还有哪些地方要涉及到AC1、AC2、AC3、AC4相区分的概念?

谢谢
免费打赏
金霸王
2005年06月16日 12:26:39
2楼
好象是用电器的使用密度有关,具体请高手详细解答.
回复
jiu
2005年06月16日 14:30:12
3楼
接触器的使用类别及典型负载

1. 使用类别

  见下表 使用类别代号 典型用途举例

AC-1   无感或微感负载、电阻炉

AC-2   绕线式感应电动机的起动、分断

AC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断

AC-4   笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动

AC-5a   放电灯的通断

AC-5b   白炽灯的通断

AC-6a   变压器的通断

AC-6b   电容器组的通断

AC-7a   家用电器和类似用途的低感负载

AC-7b   家用的电动机负载

AC-8a   具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机

AC-8b   具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机

2. 典型负载

  不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种:

2.1 电热元件负载

  对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。

2.2 照明装置

  当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。

  其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。

2.3 低压变压器负载

  当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。

2.4 电容器负载

  接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。

  为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。

2.5 电动机负载

  低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。

  绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。

  鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。

  而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。

交流接触器的选用方法

  接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。
回复
byecar
2005年06月16日 14:36:24
4楼
这下全明白了,谢谢…
回复
o-o-o
2005年06月16日 14:54:20
5楼
但是实际操作的时候,很少有几个人能按照负荷性质来选...
我们院的人基本都是,看看电流满足,基本就OK了..
话说回来,我觉得从厂家样本上也很难看出来接触器的AC类型,比如ABB
不知道大家怎么选的..
回复
o-o-o
2005年06月16日 14:59:46
6楼
关于接触器的选择,建议大家看看那本和技术措施配套的《建筑产品选用技术-电气》,另外本站论文里也很多
回复
tianxuan12345
2005年06月17日 10:21:13
7楼
向jiu致敬,强烈建议大鼻山给他家分,太热情了!!
回复
wtf96513
2005年06月17日 10:26:04
8楼
ABB工控产品样本是有AC标注的
他们有AC3型,可用于AC1,额定电流加大
也有AC1型
回复
金霸王
2005年06月17日 18:34:07
9楼
各AC标注是对应其额定电流的百分几?
回复
wtf96513
2005年06月17日 18:43:26
10楼
看样本,不是按%来算的 如AC3 9A的 AC1 25A
AC3 12A的 AC1 27A
打8008209696索取到样本
回复
金霸王
2005年06月17日 19:11:58
11楼


总回有个计算依据吧.
回复

相关推荐