我现在做一个省外的活,那里冬天室外采暖温度是摄氏零下20度,很多问题没接触过,请教一下大家,先谢了。 1、建筑节能是要求住宅楼梯间必须设采暖吗?如果不做采暖的话,室内管道井的给水管及排水管是否都做保温? 2、室外雨水立管采用PVC管是否适用?是否会出现冻裂的情况? 3、室外埋地给水管采用PPR管是否适用? 4、给排水管道的室外埋深是否都应该在冻土层以下?出户管也必须在冻土层以下吗?
我现在做一个省外的活,那里冬天室外采暖温度是摄氏零下20度,很多问题没接触过,请教一下大家,先谢了。
1、建筑节能是要求住宅楼梯间必须设采暖吗?如果不做采暖的话,室内管道井的给水管及排水管是否都做保温?
2、室外雨水立管采用PVC管是否适用?是否会出现冻裂的情况?
3、室外埋地给水管采用PPR管是否适用?
4、给排水管道的室外埋深是否都应该在冻土层以下?出户管也必须在冻土层以下吗?
2楼
没人理啊,只好自己顶了。
回复
3楼
没人理啊,只好自己顶了。
回复
4楼
自己也没做过 帮你顶吧!
回复
5楼
1住宅楼梯间一般按不采暖,甲方说供热费谁交?室内管井基本不保温,当然是指楼梯间和住宅的隔墙上设管井,如果是外墙则一定要考虑冻结的危险,不过消防管在零下时保温的作用也不大。
2我们这儿的外排雨水管是建筑的做,一般就用PVC,有没有别的要求没问过他们。
3室外埋地给水管PPR我没用过,不过我想问题不大。
4给水管和消防管一般要做在冻层以下,排水管可以按规范做,如果受外网限制也可以浅埋,一般埋深1米就可以,不过也有因外网的关系埋的更浅的。埋深你首先要看当地的冻士深度,室外采暖温度-20度并不代表知道冻士深度有多少。
我说的是我这儿的情况,其它地区也可能有地区做法的。
回复
6楼
谢谢4楼的朋友!
回复
7楼
5楼的朋友,多谢!还有些问题需要请教。
1、我们这里楼梯间也是不做采暖的,可工程地点有建筑节能要求,甲方也是第一次在那里投资,不清楚情况,先按楼梯间采暖做,上不上再说。
在摄氏零下20度的地方,如果楼梯间不采暖的话,管道井设在楼梯间和住宅的隔墙上,井内给水管道不保温,会不会冻?为什么消防管在零下时保温的作用也不大?
2、你一般室外埋地给水管都用哪种管材?
3、工程地点冻土深度1.5m,室外排水管最浅埋深可多少?
回复
8楼
1、现在住宅进户都是程控门,楼梯间不采暖,楼梯间相邻房间按冷楼梯间做,基本楼梯间也能保持零上。另外楼梯间里的外墙最好也按节能建筑做。
2因为消防管道里的水是不流动的,只要周围的环境在零下,它没有热源,最终一定会平衡在零下。
3我做过给水铸铁管和华亚UPVC管材,其它没做过,这个最好结合当地情况,先设计,在图纸会审时最后确定给水管材,当然如果用PP-R我想是没有问题的。
4我这儿冻士深度1.9米,大多做的埋深是1米,至于最浅能多少我也不清楚。一般设计时按规范,最终埋深须要施工单位测量外网后确定。
回复
9楼
室外排水管埋深高于冻土深度0.9米,排水管不会冻吗?
回复
10楼
f_jg2003给的思路不错,考虑看区域外网的排水标高。
回复
11楼
恩,是这样。
但是建规4.3.2:生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土厚度不宜小于0.3m。
回复