为什么在冷水机组运行时,冷却水泵和冷冻水泵要延迟关闭~~~~
doudou19880509
2009年10月14日 14:55:55
只看楼主

如题~~~~为什么呢~~~

如题~~~~为什么呢~~~
doudou19880509
2009年10月14日 15:17:48
2楼
希望可以详细讲下原理~~~~谢谢~~~
回复
doudou19880509
2009年10月14日 15:34:51
3楼
==表述有点问题~~~
回复
ouyangmuge
2009年10月14日 16:04:14
4楼
先关闭机组,再关闭水泵。
回复
guolei2002
2009年10月14日 19:41:08
5楼
您搞自控还是需要掌握空调的工作原理。这样才能保护冷水机组。
回复
hero_2008
2009年10月18日 20:50:23
6楼
本人也学过制冷,我发表一些供你参考的意见吧!
冷水机组由运行到停止时,冷凝器里的制冷剂还是高温高压状态,,蒸发器里的制冷剂还是低温低压状态.这样突然停机的话,冷凝器里的压力会升高,蒸发器持续低温,有可能会造成高压超压,低压蒸发器冻爆.势必会对机组的安全运行造成极大的隐患,同时机组的寿命也会有所降低.:handshake
回复
czk1925
2010年01月25日 00:14:51
7楼
精辟,版主解释获益多多,谢谢!
回复
sky97132
2010年02月04日 09:35:43
8楼
顶一下
回复
wanghongwei428
2010年02月05日 17:59:59
9楼
当然是为了保护主机啊
回复
panzhengxiongwj
2010年02月20日 15:47:17
10楼
这都不知道啊
回复
xyscott
2010年02月23日 10:02:33
11楼
学习中!
回复

相关推荐