关于施工图梁标注的问题
suxxiang1
suxxiang1 Lv.2
2009年10月13日 13:51:28
来自于建筑施工
只看楼主

经常看见图纸上标注梁:KL7(3)300×700§10@100/200(2)2§25N4§18 ( § 代表钢符号意思,找不到钢筋符号,暂时代替下)请问N 是否代表此梁为抗扭梁最重要的是,抗扭梁是否需要全长加密箍筋?因为我工地上的一个老师傅,他老说抗扭梁需要全长加密,我问他依据在那里,他也不说。[ 本帖最后由 suxxiang1 于 2009-10-13 13:53 编辑

经常看见图纸上标注梁:
KL7(3)300×700
§10@100/200 (2)2§25
N4§18

( § 代表钢符号意思,找不到钢筋符号,暂时代替下)


请问N 是否代表此梁为抗扭梁

最重要的是,抗扭梁是否需要全长加密箍筋?

因为我工地上的一个老师傅,他老说抗扭梁需要全长加密,我问他依据在那里,他也不说。






[ 本帖最后由 suxxiang1 于 2009-10-13 13:53 编辑 ]
免费打赏
suxxiang1
2009年10月13日 15:35:25
2楼
有没有人理我啊。。。??

是问题太弱智了,还是问的太深奥了?

各位到底说个话
回复
凌云鸿
2009年10月13日 18:32:36
3楼
在梁筋标注中 N 表示 抗扭钢筋没有错 做法是同框架梁下部纵筋 梁筋是否加密是根据设计的梁标注 加密长度为1.5梁高 这个仔细阅读03G101-1就知道了 还有要是 梁纵筋采用绑扎搭接的时候 搭接范围内必须要箍筋加密
回复
zhihai-liang
2009年10月13日 21:05:30
4楼
每注意过还有抗扭梁这个说法。
回复
天天画不累
2009年10月14日 11:56:15
5楼
对啊。一般梁的抗扭首先 是箍筋承受 箍筋加密够了 不用加受扭钢筋。不够再加受扭钢筋。不过现在软件计算会出现很多问题,一般设计人员只知道相信软件。悲哀

比如弧形梁 箍筋加密 结构软件出来 都不加密。悲哀