对于一个单层砌体房屋,当进行雨棚设计不满足要求时,该通过什么办法处理?使雨棚的倾覆满足计算要求?如下图:
对于一个单层砌体房屋,当进行雨棚设计不满足要求时,该通过什么办法处理?使雨棚的倾覆满足计算要求?如下图:
2楼
改做轻钢玻璃雨棚
回复
3楼
谢谢各位的指导,我现在雨棚两侧做构造柱,然后再做雨棚梁与构造柱连接!因为下面台阶尺寸较大,所以雨棚挑出长度较大!
回复
4楼
我也正好需要相应的处理方法,谢谢
回复
5楼
挑出长度改小,做到1.2m吧
回复
6楼
增大雨棚梁截面高度,满足雨棚钢筋锚固,增大雨棚根部厚度和配筋,应该没什么大的问题,主要是上部荷载很小
回复
7楼
很简单啊,可在雨棚端部设一斜拉杆
回复
8楼
就是 我也遇到过类似的问题 要是加构造柱的话也不见得行吧 悬挑的太大了点吧
回复
9楼
可在雨棚端部设一斜拉杆:handshake
回复
10楼
增大雨棚梁截面高度,减小挑出长度,悬挑部分厚度做变截面,降低雨棚标高增加上部墙体高度,这些都是可以调整的方法,希望对你有用
回复
11楼
完全赞成楼主的处理方法,
我们遇到这样的问题
一般也是这样处理的啊::
回复