出大问题了!
8s666
8s666 Lv.2
2009年10月12日 18:08:42
来自于采暖供热
只看楼主

每户的DN20的截至阀安装反了怎么办?会不会影响供暖?[size=6]尤其是回水上的截至阀!

每户的DN20的截至阀安装反了怎么办?会不会影响供暖?[size=6]
尤其是回水上的截至阀!
免费打赏
fine_2009
2009年10月13日 13:31:44
2楼
只知道有方向要求,不知道装反了影响有多大。还有某些截止阀反向是不通的。
回复
jinuancom
2009年10月13日 14:16:12
3楼
没关系的 :lol :victory:
回复
liyingying7318
2010年04月01日 03:22:33
4楼
这么确定那,那干嘛还分正反那
回复
haojielu
2010年04月01日 09:18:01
5楼
截止阀是低进高出的,装反的话阻力增大较多,可能会导致供暖效果降低,肯定没有原来效果好。
回复
hjh512
2010年04月01日 09:49:54
6楼
不好
还是改吧
阻力大 还易堵
回复
maxian-93
2010年04月01日 13:57:16
7楼
尽早改吧,对供暖的影响是很大的,截止阀是有方向的,本来它的阻力系数就达到7个了,装反了以后还会更大。