家用3P柜式空调配多少安培的开关插座呢?
7210151
7210151 Lv.2
2009年10月12日 12:25:16
只看楼主

有说是25A,可西门子什么的牌子没有25A插座呀。算下3*375W,16A完全够了吧?

有说是25A,可西门子什么的牌子没有25A插座呀。
算下3*375W,16A完全够了吧?
免费打赏
vincent_huhu
2010年06月28日 10:07:02
12楼
整个16A插头的说
回复
yihongzhi01
2010年06月28日 10:21:23
13楼
单相最好用25A的插座。。。要考虑启动电流。
三相可以用16A的
回复
johson_tan
2010年06月28日 11:13:24
14楼
:lol
回复
gamineshow
2010年06月28日 12:41:19
15楼
25A可以用工业连接器,比插座、插头效果好很多:lol
回复
a86014681
2010年06月28日 17:12:50
16楼
理论上10A的插座(插头)完全可以满足2200W的负载,现实中容易出现事故主要是插座和插头接触不良,引起的出点发热,从而烧毁插座,易发火灾。建议2P以上的空调还是设置个空气开关吧,几十元钱,保险也安全。
回复
acer2420
2010年06月29日 10:48:48
17楼
:time: :victory:
回复
luck798
2010年06月29日 11:47:43
18楼

正解
回复
weilmeng
2010年06月29日 11:58:51
19楼
支持楼上
回复
混在电气
2010年06月29日 12:46:30
20楼

现在的主要问题是卖空调的配的开关太大不靠谱,比如我用的2P的开关,空调专用回路的开关是20A的,可是卖空调的给我配40A的开关,我直接就拒绝了,这开关保护谁用啊?导线它根本就保护不了,主要还是靠前面的开关,安了也是浪费,还是用16A的插头靠谱,如果实在不放心真实性就直接把线接上好了。
回复
bjx1025
2010年06月30日 16:04:46
21楼
16A绝对够
回复