请教个高层消火栓系统问题
白开水
白开水 Lv.2
2005年06月15日 11:59:52
只看楼主

11层二类普通住宅,原设计是两根DN100镀锌管 带双栓消防箱 根据高规7.2.2 消火栓用水量室内10L/S 每根竖管最小流量10L/S 每支水枪最小流量5L/S.是否可以改为单根DN100 带双栓消防箱 ??

11层二类普通住宅,原设计是两根DN100镀锌管 带双栓消防箱 根据高规7.2.2 消火栓用水量室内10L/S 每根竖管最小流量10L/S 每支水枪最小流量5L/S.是否可以改为单根DN100 带双栓消防箱 ??
免费打赏
wx8001
2005年06月15日 12:12:25
2楼
不可以
回复
白开水
2005年06月15日 12:17:54
3楼
请问一下?依据是什么?单根DN100能满足10L/S水量要求,为什么还要设双根?
回复
给排水设计
2005年06月15日 15:10:29
4楼
应该可以,《高规》中7.4.2提到“十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m^2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。“
回复
responsibility
2005年06月15日 15:19:21
5楼
同意楼上人的说法,规范中很多东西都得琢磨,

应用楼上人::
7.4.2提到“十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m^2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。“
回复
neardespring
2005年06月15日 17:11:23
6楼
不知道楼主的“普通住宅”具体是哪种住宅
回复
白开水
2005年06月15日 17:45:45
7楼
一梯(带电梯)两户,单元式住宅!
回复
白开水
2005年06月16日 21:01:27
8楼
还有人发表下高见吗?
回复
neardespring
2005年06月19日 14:26:39
9楼
如果在上海一梯两户单元式住宅不足十八层,可以设置一根管子。但是相同的情况,在紧邻的江苏和浙江就要求两根管子,但是实际上也是按照一根管子上下成环来设计。
回复
白开水
2005年06月20日 21:58:25
10楼
看来是各地方要求不一样哦
回复
刘军1
2005年06月21日 00:06:46
11楼
请教一下,一根管子怎么上下成环??
我们这里做一般都是要一个单元两根立管做到上下成环。
回复

相关推荐

APP内打开