刚做设计时间不长,也没有实践布线过,请问在布置插座的时候,是按照一个房间一个房间的布置然后10个编为1路。还是就近原则布置。应该怎么布置好呢?我有没有违反什么规范啊?如下图:[ 本帖最后由 habeem 于 2009-10-11 22:24 编辑 ]
刚做设计时间不长,也没有实践布线过,请问在布置插座的时候,是按照一个房间一个房间的布置然后10个编为1路。还是就近原则布置。应该怎么布置好呢?我有没有违反什么规范啊?如下图:
[
本帖最后由 habeem 于 2009-10-11 22:24 编辑 ]
2楼
线路尽量沿墙走,不同房间的插座不宜同一路控制。
回复
3楼
每个卫生间插座应该单独一个回路
回复
4楼
根据设计规范把握好数量就行了,其实很多时候用户装修时插座的位置变动都很大的。
回复
5楼
《民规》10。7。9:当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置。
回复
6楼
主要还是根据房间功能来布置,宽裕点就行了,不要非凑满十个,不然到装修的时候箱子回路不够就浪费大了.个人意见,你的插座画反了180度,虽然不是什么原则性的错误,可不是一个好习惯.:loveliness:
回复
7楼
好象插座我也这样画的,一般就近吧(一个房间内的)
回复
8楼
这要视情况而定,一半是就近原则,但是还要看插座的功能用途,不能一概而论。有一点是不变的那就是一回路插座不宜超过10个,办公电脑插座不宜超过6个。
回复