办公室布灯,办公室面积为24平方 长7.5 宽3.2
longshuioo
longshuioo Lv.3
2009年10月11日 19:09:18
来自于照明工程
只看楼主

论文简介: 公司简介: 目前,我公司开展有法律咨询、商业背景调查、追查债务人、打假维权、婚外恋取证、子女监护等业务,以利用自己的专门知识和特殊技能为社会提供各种形式的服务。 随着社会物质生活日益的丰富,人们的社会精神生活明显滞后,为追求个人利益的最大化和贪图个人私欲,有些人丧失诚信和道德意识,致使欠债不还、假冒伪劣、包二奶等社会现象不断涌现,但是,在如今讲求证据、由公安机关行使侦查权的法情下,由于多种外来因素,大多进行不下去。正是在这种情况之下,才产生这些以往在电影里才出现的“私人侦探”公司。尤其在新婚姻法颁布施行后,由于对过错方的规定,很多当事人为了搜集对方婚外情的证据,便委托“私人侦探”机构调查配偶的行踪。而普通民众也对“私人侦探”的存在在一定程度上认可。从合法性层面性看:一是在1993年9月7日,公安部就颁发了《关于禁止开办“私人侦探所”性质的民间机构的规定》;二是“私人侦探”机构在进行业务活动中,难以避免为获取高额的报酬采取非法手段获取证据,且极易侵犯他人的隐私权。

论文简介:

公司简介:
目前,我公司开展有法律咨询、商业背景调查、追查债务人、打假维权、婚外恋取证、子女监护等业务,以利用自己的专门知识和特殊技能为社会提供各种形式的服务。
其次,法律存在的滞后性,要求立法者应予适当的调整和完善,不应一味的打压禁止。1993年公安部制定的规定,经过十多年的发展变化,显然滞后于社会发展现实。故,国家法律制定机关应顺应社会发展,对此种现实给以法制上的调整和完善。 
最后,社会发展角度来讲,作为法治社会发展必然性的产物,包括执法机关在内的社会各界都应给予积极的认识和正面的理解。只有这样,社会发展才能迅速,法治社会才能加速构建。而委托私家侦探调查采集证据是否合法,重点就是要看他们的操作手法,我公司在这几年的发展中是越来越感受到依法办事的重要性,且按法办事与客户要求相结合的做事风格,赢得了很多客户的赞同,因为只有真正的维护到客户的利益了,我们才是成功的!

我们在经营活动中坚持以下的原则:
一、合法原则。
二、保密原则。
三、诚信原则。

我们的责任:
诚信、保密、真实、可靠、务实、高效



附件名:20106211277100104227.rar

文件大小:0K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hhsscc
2009年10月12日 17:32:36
2楼
按每平方米10w,确定灯具总功率,而后确定灯的数量。
回复
t5-
2009年10月12日 20:54:13
3楼
用T5的28W吧,不要用T8 :lol 36
回复
加肥猫
2009年10月13日 08:45:06
4楼

300lx12-15w/平米
回复
kukuspace
2009年10月13日 09:52:30
5楼
不用三管四管事照度均与度的考虑,不然有的地方太亮,有的地方又太暗。。
办公室你可以看看规范功率密度值是多少,然后计算整个房间的功率,除以单个灯具的功率就是灯具数量。
回复
liubing1007
2009年11月24日 13:46:25
6楼
我正在搜集一些图库资料,看到楼主你的资料十分的好,就直接下载了,谢谢了!希望以后可以看到更多更好的东西!
回复
红苹果
2009年11月24日 16:38:09
7楼
:lol
长7.5米,宽3.2米,房间不宽。。
建议用,T5类格珊灯吧,两个一排,排几排楼主自己找样查光通吧。。
回复
x967
2010年01月16日 00:25:59
8楼
学习
回复
ccm9810204
2010年01月16日 09:24:51
9楼
买本标准图集06DX008-1
电气照明节能设计
里面很详细地介绍楼主需要的信息
回复
lizijunxiaolijie
2010年01月19日 11:24:45
10楼
查照明标准,确定照度值要求,功率密度要求!
再根据办公室环境(例如办公桌摆放位置等)确定灯具大致数量,最后进行计算得出每个灯具的灯管数咯!
回复
lxt9607
2010年01月19日 13:32:33
11楼
各位都是大仙,怎么都不问问空间的净高和有无吊顶情况呀:lol