关于银行等场所里不间断电源中插座能否带漏电保护?
shmilyr123
shmilyr123 Lv.3
2009年10月10日 18:45:54
来自于照明工程
只看楼主

银行供电系统设计中,有部分使用UPS电源,那么子线路中的插座能否采用漏电保护?还是带报警?

银行供电系统设计中,有部分使用UPS电源,那么子线路中的插座能否采用漏电保护?还是带报警?
免费打赏
老灰兔子
2009年10月10日 22:30:40
2楼
使用UPS电源子线路中的插座不能带漏电保护,但可以带漏电报警。
回复
wjs6157112
2009年10月13日 16:00:27
3楼
同意楼上的说法