厂房照明问题
berly
berly Lv.2
2005年06月15日 09:01:32
来自于照明工程
只看楼主

厂房高度为7.2,我选用广照灯.但36平方只用了一个灯.功率选用500W.这样行吗?像这样的灯具一个回路最多用几个.关系一个灯具有多少A,是怎么计算的.急,,,,,SOS!!!!

厂房高度为7.2,我选用广照灯.但36平方只用了一个灯.功率选用500W.这样行吗?
像这样的灯具一个回路最多用几个.关系一个灯具有多少A,是怎么计算的.
急,,,,,SOS!!!!
免费打赏
berly
2005年06月15日 10:26:53
12楼
我画那是 BV-2X2.5-PC16-WC、CC
为什么要BV-3X2.5
麻烦大虾帮忙帮到底
回复
李兴龙机电科技
2005年06月15日 10:28:09
13楼
NG是什么意思?高压钠灯--汉语拼音缩写;
画了14个灯一回路!如果导线选择BV-3*4,断路器整定20A,一个回路不能超过10个NG400.
回复
berly
2005年06月15日 10:48:12
14楼
哦.有眉目了
不过,高压钠灯好像是ND.我刚从电气工程师手册那看到的
可能我看错了.
你最好再去看看
回复
李兴龙机电科技
2005年06月15日 11:05:33
15楼


你真糊涂!
回复

相关推荐

APP内打开