厂房照明问题
berly
berly Lv.2
2005年06月15日 09:01:32
来自于照明工程
只看楼主

厂房高度为7.2,我选用广照灯.但36平方只用了一个灯.功率选用500W.这样行吗?像这样的灯具一个回路最多用几个.关系一个灯具有多少A,是怎么计算的.急,,,,,SOS!!!!

厂房高度为7.2,我选用广照灯.但36平方只用了一个灯.功率选用500W.这样行吗?
像这样的灯具一个回路最多用几个.关系一个灯具有多少A,是怎么计算的.
急,,,,,SOS!!!!
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月15日 10:00:14
2楼
L*W=?*?
回复
berly
2005年06月15日 10:02:01
3楼
什么?
我是初学者,不懂
麻烦你了
回复
李兴龙机电科技
2005年06月15日 10:05:54
4楼
厂和宽各是多少?厂房具体功能????????
回复
berly
2005年06月15日 10:08:38
5楼
是个塑料厂.6000 6000 放一个灯具.
回复
李兴龙机电科技
2005年06月15日 10:10:51
6楼
设高压钠灯,不用照度计算了。一个钠灯可以。
回复
berly
2005年06月15日 10:11:03
7楼
我初次画电图.现在拿去审了.
可自己现在就发现了这么多问题
回复
berly
2005年06月15日 10:12:24
8楼
高压钠灯得几W.一个回路几个灯具
回复
李兴龙机电科技
2005年06月15日 10:15:05
9楼
NG400可以了。
断路器整定16A,导线BV-3X2.5,那么一个回路不要超过5个灯。
回复
berly
2005年06月15日 10:20:28
10楼
就四个灯,晕了.我画了14个灯一回路
那我那广照灯是没法用了对吧.
顺便问一下,NG是什么意思.
回复
berly
2005年06月15日 10:21:59
11楼
多谢大虾热心的为我解答.
回复