1结构设计使用年限:建筑物使用年限是整个结构设计的基础,本工程设计使用年限为50年,结构的重要性系数γ0=1.0。
2需提供整个工程的结构计算书,包括但不限于下列内容:⑴荷载分析;⑵天然基础计算;⑶桩基及承台计算;⑷地下室底板、侧壁的强度及裂缝计算;⑸结构整体计算;⑹楼梯计算;⑺楼板配筋计算;⑻水池计算;⑼人防计算;
3主体结构计算应采用中国建筑科学研究院开发的PKPM系列(以SATWE高层版或PMSAP为主)或TBSA系列软件,若采用其他软件需经过我司同意。
4风荷载按50年一遇考虑即0.35kN/㎡,地面粗糙度类别为B类即指城市郊区。对V型、Y型、弧形、井字型平面建筑,风荷载体形系数可取1.4,其余取1.3。风荷载的分项系数为1.4,组合系数为0.6。
5抗震设防烈度:根据《建筑抗震设计规范》,所有计算均不得考虑竖向地震作用。
6本工程尽量采用剪力墙结构,尽量避免短肢剪力墙结构,不得采用异型柱结构。如确非得已采用短肢剪力墙结构,抗震等级宜比剪力墙结构高一级考虑。裙房地下室部分按三级。
按照双套合拼后的大户型方案进行结构布置,按照小户型进行墙体荷载布置,按照大小户型取大值进行楼面荷载布置。取消卫生间、厨房以及客厅卧室等轻质隔墙的墙下小梁,采用板承墙荷体系;板结构厚度控制在150(含150)以内。
7有关砌体荷载取值按厂家提供的资料为准。
8地震作用计算方法:(按设计规范相关要求进行设计)
⑴规则结构采用SRSS+考虑质量偶然偏心;
⑵不规则结构采用CQC+考虑质量偶然偏心;
⑶质量和刚度明显不对称、不均匀结构采用CQC+考虑双向地震作用扭转效应;
9荷载取值:(按设计规范取值)
1.住宅楼面均布活荷载标准值:
客厅:2.0KN/m2 餐厅:2.0 KN/m2
厨房:2.0 KN/m2 阳台、露台:2.5 KN/m2
卫生间:2.0 KN/m2 卧室:2.0 KN/m2
书房:2.0 KN/m2 衣帽间:2.0 KN/m2
储藏室:2.0KN/m2 工人房:2.0 KN/m2
走廊、门厅、楼梯:2.0 KN/m2
2.住宅屋面均布活荷载标准值:
不上人混凝土屋面(包括挑檐及雨篷):0.5 KN/m2
上人混凝土屋面:2.0 KN/m2
上覆种植土屋面:按实际情况计算。
3.公共部分楼面均布活荷载标准值:
商场:5.0KN/m2 幼儿园:按住宅荷载设计
10采用SATWE程序计算时主要参数宜按如下输入:(按设计规范相关要求进行设计)
1).梁的刚度增大系数 当按弹性楼板考虑时取1.0;
当按刚性楼板考虑时取2;
2).梁端弯矩调幅系数取0.85;
3).梁跨中弯矩增大系数取1.0;
4).连梁刚度折减系数取0.70;
5).梁扭距折减系数取0.5;
6).墙、柱及传至基础的活荷载按《建筑结构荷载规范》第4.1.2条要求折减;
7)回填土对地下室的约束取3.0;
8).考虑模拟施工加载2;
9).地震作用振型组合数不少于9个,当考虑扭转耦联时不少于15个;
10).考虑梁柱墙的粉刷重量,混凝土容重取28kN/m3;
11).活荷载质量折减系数取0.5;
12).风荷载信息中的结构基本周期T1宜按实际计算结果填写;
13).周期折减系数按下列情况取值:
框架结构取0.6~0.7;框架-剪力墙结构取0.7~0.8短肢剪力墙取0.85
剪力墙结构取0.9~1.0
14)结构的阻尼比取5%;
15).考虑P-△效应,但满足《高规》第5.4.1条时不考虑;
16)梁箍筋加密区间距按100输入,柱按100输入,墙水平筋按150输入;
17)梁柱重叠部分作为刚域计算;
18)一般情况下楼板按刚性板计算,仅楼面有大洞口的楼层按弹性板计算;
11计算结果应满足下列要求:(按设计规范相关要求进行设计)
1)周期比:结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比不大于0.9;
2)剪重比:应符合《高规》中表3.3.13的要求;
3)层间位移角:应控制在1/1000~1/1300之间;
4)墙柱轴压比不超过规范要求;
5)振型有效质量系数不小于90%;
12本工程基础应优先采用人工挖孔灌注桩。以中风化砾岩(中风化灰岩)作持力层,桩长为7~10米时,桩端承载力特征值按4800KPa采用,图纸中应明确表明桩顶标高,不得要求施工单位根据承台厚度推算。
13桩基应严格根据计算结果布置,柱下轴力采用D+L工况,设计值转换成标准值时应除以1.25。
14基础构造大样应表达清楚、合理,说明应注明施工要求,若地质条件变化过大,应有具体处理措施,对于桩基,若局部有夹层或成桩困难,应提出处理办法。
15基础或桩基承台厚度及配筋严格按计算确定,承台上部钢筋宜将板钢筋贯通而无需另外配置钢筋。桩帽应按构造配筋,所有承台应详细画图,不得套用标准图集。
16非人防一层地下室底板、侧壁、水池混凝土强度取C30或C35,抗渗等级按地勘资料合理取值;地下室底板、顶板高差较大时可通过台阶变化调整,并表达清楚高差分界及标高范围,地下室底板排水沟应尽量采用结构降板处理,避免建筑找坡不必要的材料成本增加。
17地下室底板和基础梁、地下室顶板配筋应采用通长钢筋+支座附加钢筋的形式,不得将所有钢筋通长,板配筋应尽量采用小直径小间距的布置方式来控制裂缝。
18地下室侧壁土压力宜采用静止土压力,按照偏压构件计算;竖向钢筋应根据受力特点和构造要求分段配置,不宜全部通长配筋。
19地下室顶板计算时应考虑10kN/㎡的施工荷载,但不得与覆土荷载同时组合,与覆土组合时仅考虑4kN/㎡的使用荷载。覆土荷载按25kN/㎡考虑。室外消防荷载按满布,计算顶板和次梁时消防荷载可按20kN/㎡,计算主梁、柱和基础时应按13kN/㎡考虑。
20人防地下室在核爆动力荷载作用下,应验算结构承载力。对结构变形、裂缝开展以及地基承载力与地基变形不进行验算。无顶板敞开段通道结构,亦不应验算核爆作用,土中竖井结构无论有无顶板均应验算核爆作用。
21地下水位以下带桩基的人防地下室,底板荷载组合中应计入水压力。无桩基和有桩基的地下室底板的等效均布荷载标准值不同,设计时应合理取值。
22人防口部应表达详尽,地下室出入口及风井位置及高度应避免对首层住宅和环境产生较大功能性影响。
23需临战加固的人防地下室,应考虑被加固的构件在设计中应满足临战加固前、后两种不同受力状态的要求,并在设计图纸中说明加固部位、方法及具体实施要求。
24地下室水池应预留不小于700×700的检修孔和爬梯,爬梯直径为22,间距400。所有设备集水井、沟均应分别绘制大样及配筋锚固方式,不得采用一个标准图代替。
25地下室顶板梁高应满足设备专业要求,设置防火卷帘范围应注意该范围主次梁高度,应能保证防火卷帘安装
26地下室顶板框架梁下部第二排钢筋应在距支座600处截断,第三排筋应在1200处截断。建议此处采用新三级钢(HRB400),设计强度为360N/mm2)。
27若地下室需设置后浇带则后浇带应设置在地下室和塔楼之间,避免在塔楼部位设置后浇带,后浇带宽800~1000,待主体结构封顶后15天即可采用高一级的微膨胀混凝土浇筑。
28标准层露梁部位(如走廊)梁底完成面至本层楼板建筑完成面净高严格控制不应少于2400。首层入户大堂露梁部位梁下净空不应少于2900。大堂和商铺门窗高度不得超过3700,否则应设置挂板至门窗洞口顶部。
29剪力墙及约束边缘构件、构造边缘构件纵筋采用新三级钢(HRB400),其中墙肢截面长度与厚度之比为5~8的按短肢剪力墙设计,在重力荷载代表值作用下的墙肢(包括无翼缘或端柱的一字墙)轴压比,抗震等级为一、二、三时分别不应大于0.5、0.6和0.7。底部加强部位墙肢边缘约束构件的纵向钢筋配筋率1.2~1.3%,其他部位1.0~1.1%。墙肢截面长度与厚度之比大于8的均按剪力墙计算和配置钢筋,剪力墙竖向和水平分布筋配筋率控制为0.25%≤ρ≤0.35%,拉结筋为加强区采用φ8—600,其它标准层采用φ6—600。
柱、框支柱采用新三级钢(HRB400,设计强度为360N/mm2)。除计算要求外,框支柱纵筋配筋率控制为一级1.1%≤ρ≤1.2%、二级0.9%≤ρ≤1.0%,框支柱体积配箍率控制为1.5%≤ρ≤1.8%;框架柱纵筋构造配筋率控制上限为《高规》中表6.4.3-1中给出的值。
30合理布置结构,在保证安全的前提下,应充分考虑结构设计的经济性并保证建筑室内外功能的要求;客、餐厅及卧室均不得有横梁穿越,必要时可考虑做暗梁或厚板设计,主卧室及客、餐厅不应露梁、露柱。标准层住宅外围梁高应根据窗洞口高度确定,阳台封口梁高控制为350,梁顶标高应平齐阳台标高以避免200宽梁影响阳台的使用面积。
31结构构件均按计算结果或构造要求配筋,不得人为放大。
为保证结构经济性标准层梁应分三~四层配筋,楼板配筋可按一层考虑。
32多跨框架梁的通长筋(通常为角筋)可比中间钢筋直径小,以使各跨配筋与计算结果的偏差不致太大。
33主梁上搭次梁处的附加钢筋一般只设置附加箍筋,除非计算需要,不得随意增加吊筋。井字梁或十字梁相交处,两方向梁均应设置附加箍筋。
34当非框架梁与柱(或剪力墙)相交时,与柱(或剪力墙)相交处支座纵向钢筋锚固及箍筋加密应按框架梁的构造要求;当框架梁的支座为梁时,在此支座处的纵筋锚固按非框架梁要求,且该端箍筋无需加密。
35若楼面梁上搭有较大次梁时应注意箍筋是否足够。
36三级框架梁及次梁上部钢筋一般不设置通长筋,当梁跨度≤4米时可通长两根主筋。三级框架梁、柱除计算及构造要求外,端部箍筋加密区间距150;次梁端箍筋一般不作加密,如图纸中标注加密时(如人防区),两端加密长度按抗震等级三级框架取值。
37连梁配筋应满足计算要求,腰筋直径及间距应与墙体水平筋一致以方便施工。电梯洞口处的连梁高度应结合电梯公司提供的样本确定。楼面梁应避免直接支撑在连梁上。
38板支座负筋配筋除下列情况外,均不得贯通:
1)厨房、卫生间、屋面、电梯机房、核心筒、阳台的短边方向、楼梯休息平台。
2)板短跨跨度超过(含)4.5米,板支座负筋可按50%贯通。
3)相邻两跨跨度相差1.5倍时的较小板块。
4)转换层
5)地下室顶板、底板钢筋
39图纸中应明确注明当梁柱节点内的混凝土强度等级相差仅一个等级(C5)时,可按较低等级施工;当等级差达到两级时,节点内混凝土应按较高等级施工,并画出节点大样。
40当填充墙厚度小于梁、柱时应保证一侧平齐,如客厅和卧室之间保证客厅平齐,卧室和厨、卫之间应保证卧室平齐。
41厨房、卫生间、阳台、公共前室降板高度按建筑要求表达清楚。
42考虑防渗水问题,采取以下措施:
1.出屋面墙体至少设置300高混凝土槛(从建筑完成面算起);
2.女儿墙宜采用≥100厚现浇钢筋混凝土板。
43需向设备专业了解楼板中预留穿线管是否有大量集中地方及相互交叉超过3层情况,如有此情况应采取措施防止砼开裂。
44楼梯可采用平面整体表示法,复杂时应绘制单独的结构平面图,比例不小于1:50。
45凡室外楼梯、残疾人坡道等有高差部分应明确画出结构剖面图。建筑场地内若需设置挡土墙应优先考虑重力式并选用国标或中南标。建筑场地内回填土应注明需分层夯实,压实系数λc≥0.94。
46电气、水、空调专业涉及需在地下室、转换层、楼层混凝土构件中预埋管及预留洞的,均应在结构梁板图中或另外以留洞图形式绘出并定位确定标高标注清晰;转换梁穿洞应加设带肋板的钢套管。
47板上集中穿过多根管道的预留大洞口或管道井,应在图中注明:施工时该范围内钢筋不切断,混凝土待管道安装完毕后再浇筑,但周边需设置附加钢筋。洞口范围应用特殊阴影标识。
48构造柱位置应按以下原则布置并在建筑施工图中标识。
1).入户门和楼梯间进电梯厅消防门两侧。
2).墙长大于或等于4米。
3).转角凸窗墙长大于2米。
49图纸表达方式严格按003G101要求,未详尽部分需补图深化;
50图纸目录及图纸本身应注明图纸版次和时间,归档电子文件及文件名应与正式蓝图相一致;
51图纸变更通知单应有统一序号,一式十六份加盖出图及注册章发给甲方,同时将相应的电子文件发给甲方;凡图纸出新的版次,图均应在本版次图中交待本版次图的用途和原版次图废止情况。
52应绘制通用的结构节点及构造标准图供节点索引,每层平面图中必须绘制节点索引,不同于通用节点的大样应尽量在本层结构平面图中绘出;设计专业负责人应协调图纸的表达方式一致:例如:层数一致、户型一致,且结构布置配筋应一致,不要矛盾。
53复杂节点应绘制详图及说明;结构平面图应与建筑协调一致,如有大线条平面结构应单独绘制平面图,线条定位走向应表达清楚。
54所有梁板柱墙的实际配筋应与计算书一致,对明显计算结果不合理的地方需进行人工干预和调整,杜绝出现内悬挑结构。