照明回路2.5mm2线16A断路器带150个10A的白炽灯,共1500W,为什么会跳闸?
yuanxying01
2009年10月09日 10:31:21
来自于断路器
只看楼主

在一个宴会厅里用了标题所述的配电回路,并加了智能照明调光模块,已经施工完毕,但是施工方说跳闸,请大家帮忙想想有啥可能发生的原因和解决办法!

在一个宴会厅里用了标题所述的配电回路,并加了智能照明调光模块,已经施工完毕,但是施工方说跳闸,请大家帮忙想想有啥可能发生的原因和解决办法!
免费打赏
加肥猫
2009年10月09日 10:32:52
2楼
灯泡带太多了
回复
加肥猫
2009年10月09日 10:37:50
3楼
民规
10.7.9 照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。 当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组),用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组)。
回复
kukuspace
2009年10月09日 16:44:52
4楼
白炽灯算40W一个,150个也有6KW了。你认真的算一下。
规范也要认真的看下,没一个回路带的灯具数量也不对。
回复
caonim
2009年10月12日 10:21:14
5楼
必须要跳了。。。。。。。。
回复
jsping111
2009年10月12日 11:02:37
6楼
1、首先确定单个灯具的额定功率,再根据供电负荷计算公式算出你的回路负荷。来确定断路器的电流级别。
2、还有就是在施工过程中线路绝缘层破裂导致短路。
回复
wujie_030111
2009年10月12日 11:25:53
7楼
宴会厅怎么会用白炽灯的?用到智能调光估计都装修阶段了吧,从断路器接到调光机柜,再从机柜多分点回路接灯泡,每回路不要太大,计算调光柜功率,看2.5的线,16的断路器是否合适,如果小了需要更换(选用功率因数比较高的白炽灯)...
跳闸原因是上面的兄弟们说的,每回路灯具接的太多了...
回复
hhsscc
2009年10月12日 17:30:17
8楼

你带的灯具也太多了,一般来讲一个回路不宜超过25个灯,应该是负荷太大,过载跳闸。
回复
wjs6157112
2009年10月13日 15:50:30
9楼
150个10A的白炽灯,共1500W,没明白什么意思。
是不是15W 10个白炽灯,共1500W
是不是断路器有问题,不要把问题太复杂了
电线与断路器选择应该没有问题
回复
zhuangxiaowen
2009年10月13日 20:16:56
10楼
要是不跳闸,就是你的产品太好了:lol
回复
睡梦萝卜
2009年10月17日 17:12:40
11楼
白炙灯带智能调光?先不说其他的,这个就不对吧!
回复