总闸3P 100A,下面分闸是18个 2P 32A和3个 1P 15A ,这样行不行?线用的是6MM
总闸3P 100A,下面分闸是18个 2P 32A和3个 1P 15A ,这样行不行?线用的是6MM

2楼
总闸 3P100A的安装位置有点问题。。。线路到没什么问题,就是走线看着很不舒服。走线要讲究横平竖直,另外DZ47有汇流排的,价格比你用电线便宜多了,用那个就美观了。
回复
3楼
手头上有2P的汇流排,串6个2P 32A的怕是吃不消,所以选用6mm线接
回复
4楼
既然用的硬芯线,应尽量横平竖直些,前面的总开关,最好选用漏电开关。
回复
5楼
第一你这个箱子整体行线不符合要求,横平竖直达不到要求
第二你们那边对于行线的颜色有没有要求,左边第一个是A相吧 ,我们这边A相是用的黄色,B相是绿色。c相是红色
回复
6楼
第三,电流截面用的对不。我们这的标准是32A6MM 25A以下是4MM 100A用35MM
像你图上这种情况,在我们这可以使用16MM的多芯线加2P
汇流排
回复
7楼
第四 我们这一般都是左零右地,你的图上是左地右零,
回复
8楼
回复下载一下内容,看看是什么东东
回复
9楼
线做的不规范,比较随便
回复
10楼
布局不是十分合理,如果将接负载的线接上就显得十分杂乱。
回复
11楼
非常不实用,想不出这个箱子是做什么用的。同意10楼观点。
回复