如图片隔离开关HD11-400A,下面三个DZ15LE-4901-100A,共用一条零线
如图片隔离开关HD11-400A,下面三个DZ15LE-4901-100A,共用一条零线
22楼
1。应该是左地右零。2地排应该在左下角,零排在右上角。3没有做重复接地。
4线不规范。
回复
23楼
:L :L :L :L :L
回复
24楼
给你打分最多20分(100分)加油:lol
回复
25楼
有待学习!基本的东西都没有作到!
回复
26楼
羞于开口评论! 菜鸟级菜鸟!!!!!!! 简直是自己家用来抽水用的。。。 呵呵
劝楼主好好学习! :handshake
回复
27楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
28楼
或许人家外资厂呢?用英标也不算错啊,:):)
回复
29楼
加油,会越做越好的,找别的看看学习学习
回复
30楼
布线不美观,排布不合理,给用户预留的进线电缆没法接线
回复
31楼
地线排放在最右侧?????????????????????
回复