有人做过大型展览中心吗?请教
flq01
flq01 Lv.2
2005年06月14日 16:36:04
只看楼主

有人做过大型展览中心吗?请教做法....

有人做过大型展览中心吗?请教做法....
免费打赏
tufei-jh
2005年06月14日 17:44:58
2楼
我做过,一期工程10w平米,二期+配套办公楼也是10w平米,你想问什么?具体点
回复
flq01
2005年06月15日 08:57:42
3楼
我这有一大型展馆...建筑面积16w,共三层,一层是一大型停车库,二层是展馆,局部三层是办公...主要想问展馆的给排水怎么做?还有消火栓布置..二层分四个大展厅,长160米,宽70米,中间是大空间,那消火栓在70米方向中间怎么布置呢(没有柱子,是钢结构)...请教....谢谢!!!
回复
wpeipei
2005年06月29日 23:59:11
4楼
这个有点意思,楼主的活不小呀!!

大空间有的单位考虑水炮。。
回复
lzb008
2005年06月30日 08:28:17
5楼
大空间可以考虑用水炮
回复
tufei-jh
2005年07月03日 02:42:48
6楼
展馆给排水一般是做地沟,按展位预留给排水接口。
空间大只能用水炮了,但展馆用水炮容易被遮挡,可以只用一个弥补中空,周边用消火栓。
还有那么大面积肯定是超规范了,应该由当地消防部门组织专项审查,可以把问题推给他们,按消防部门的最终文件设计
回复
mzldxu
2005年07月03日 20:34:26
7楼
请问谁有水炮的实例计算书??