1、《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.1条规定:“每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀"请问雨淋阀控制的最不利点喷头处如何设?2、《自动喷水灭火系统设计规范》第10.2.1条规定:“系统应设置独立的供水泵。”而建规8.4.2条第四条:室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置。”
1、《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.1条规定:“每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀"
请问雨淋阀控制的最不利点喷头处如何设?
2、《自动喷水灭火系统设计规范》第10.2.1条规定:“系统
应设置独立的供水泵。”而建规8.4.2条第四条:室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置。”
一个是应独立设置,一个是合用。这里如何理解?
2楼
1、规范6.5.1条实际上是针对闭式系统规定的,对于开式系统,可不设末端试水装置,但对于采用液动的开式系统建议在传动管末端设置。
2、目前规范正在进行局部修订,拟修改为可与消火栓系统合用消防泵,目前正在修订过程中。建议为保证系统可靠性,宜各自独立设置,实际上目前很多工程都是独自设置消防泵。
回复
3楼
你说的完全是我所想的,只是感觉喷规这本子规范一些问题说不清楚,姜文源也说它很不严密。
回复
4楼
只是规范《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.1条是强条,这么重要的条文难道会不考虑开式系统
回复
5楼
喷规问题2个
回复
6楼
消火栓泵与喷淋泵有条件时应分开设置,只有泵房尺寸受限时才考虑合用.