市电和发电转换问题
abcdefgchenren
2005年06月14日 15:39:03
只看楼主

小弟又要各位帮忙呢,市电和发电转换用三极开关比用四极开关转换有什么弊端,还有请深圳的朋友帮忙是不是这边的市电和发电转换强制要求用四极开关。

小弟又要各位帮忙呢,市电和发电转换用三极开关比用四极开关转换有什么弊端,还有请深圳的朋友帮忙是不是这边的市电和发电转换强制要求用四极开关。
李兴龙机电科技
2005年06月14日 15:46:11
2楼
大鼻子回答你最好了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
板桥傻子
2005年06月14日 15:46:26
3楼
晕!
市电都停了,你还用市电的N线啊????
回复
byecar
2005年06月14日 15:53:42
4楼
市电不管你用几极,发电你一定要用四极
回复
abcdefgchenren
2005年06月14日 17:06:50
5楼
我的市电和发电是通过双投开关+ACB(三级)转换的,我现在是问大家我那个双投开关是选用三极还是四极,急!急!急!
回复
byecar
2005年06月14日 17:16:09
6楼
必须四极
回复
waboe
2005年06月14日 18:41:25
7楼
市电和发电机的N极从理论上是一致的,但由于各地市电质量和发电机相角度不一致,最好是不要公用.
回复
wysh
2005年06月14日 20:19:20
8楼

说说理由先
我们好像只做过一次四级的
回复
byecar
2005年06月14日 23:30:30
9楼
我是说发电进线那边必须四极,如果用三极的话,那么零线是不断开的,发电的零线与市电的零线实际上就是共用一条了,而一般市电这边的零线是经常带电的。等于说是把发电机通过零线接入到市电系统中了。
回复
qihonglei1234
2005年06月15日 08:45:29
10楼
深圳这边都是用四极,零线必须断开。

没四极开关,审图意见通不过。没按审图意见书做,你的设备就不合格。在深圳的朋友一定要按审图意见书做。
回复
abcdefgchenren
2005年06月15日 08:49:06
11楼
我还是不明白,深圳的师兄师姐能不能帮我回答呢
回复