一幢100米的高楼采暖系统,采用膨胀水箱定压,那么底层的散热器岂不是承压大于1.0mpa了
一幢100米的高楼采暖系统,采用膨胀水箱定压,那么底层的散热器岂不是承压大于1.0mpa了
2楼
分层供暖 压力不大 :lol
回复
3楼
明显超压了,建议分区:time: :kiss:
回复
4楼
好累啊
回复
5楼
分层供暖啊,小于50米分一个
回复
6楼
分层供暖后,高层系统怎么供暖(锅炉房压力不够),在本楼一层另设采暖循环泵,还是有别的方法?
回复
7楼
不是学暖通的,帮楼主顶一下!
回复
8楼
哥们50米一个区 也超压吧?!
30米一个区把握点
[
本帖最后由 zzyfifa 于 2010-4-2 17:37 编辑 ]
回复
9楼
分区供热,取消顶层膨胀水箱定压,改为泵房水泵定压
回复
10楼
规范和相关技术措施是有要求的,高度达到一定程度要分层设计,分层一个是原因是管道和相关设备承压是有承压要求的,不可能无限增大。还有是如果高度太高,系统增大水力平衡不好平衡,系统太大也不利于系统控制,选对与较小系统在能耗上也偏大
回复