散热器承压问题
gabriel_20
gabriel_20 Lv.2
2009年10月07日 13:51:57
来自于采暖供热
只看楼主

一幢100米的高楼采暖系统,采用膨胀水箱定压,那么底层的散热器岂不是承压大于1.0mpa了

一幢100米的高楼采暖系统,采用膨胀水箱定压,那么底层的散热器岂不是承压大于1.0mpa了
免费打赏
jinuancom
2009年10月09日 11:18:16
2楼
分层供暖 压力不大 :lol
回复
tyuiiop
2009年10月09日 13:53:21
3楼
明显超压了,建议分区:time: :kiss:
回复
liyingying7318
2010年04月01日 03:26:47
4楼
好累啊
回复
yg545france
2010年04月01日 05:59:16
5楼
分层供暖啊,小于50米分一个
回复
s080319
2010年04月01日 16:31:55
6楼
分层供暖后,高层系统怎么供暖(锅炉房压力不够),在本楼一层另设采暖循环泵,还是有别的方法?
回复
wsfzfzfz
2010年04月01日 16:40:32
7楼
不是学暖通的,帮楼主顶一下!
回复
小栓找
2010年04月02日 17:35:52
8楼


哥们50米一个区 也超压吧?!

30米一个区把握点

[ 本帖最后由 zzyfifa 于 2010-4-2 17:37 编辑 ]
回复
lcz97144
2010年04月09日 14:28:21
9楼
分区供热,取消顶层膨胀水箱定压,改为泵房水泵定压
回复
sjzlxb
2010年04月11日 21:03:15
10楼
规范和相关技术措施是有要求的,高度达到一定程度要分层设计,分层一个是原因是管道和相关设备承压是有承压要求的,不可能无限增大。还有是如果高度太高,系统增大水力平衡不好平衡,系统太大也不利于系统控制,选对与较小系统在能耗上也偏大
回复