我有一台55/75kw,8/4双速电动机,变压器容量160kva,请教用哪种降压启动方式更合适?
我有一台55/75kw,8/4双速电动机,变压器容量160kva,请教用哪种降压启动方式更合适?
2楼
:time: :time: :time: :time: :time: :call: :call: :call: :handshake :handshake :handshake
回复
3楼
条件是:先低速后切换到高速。变压器容量160千伏安。
回复
4楼
低速用星三角启动,然后再切换到高速。你的变压器不适合55kw电机直接启动。
回复
5楼
谢谢m603601175,可是,问题是电动机的接线是6条线4极(2y)8极(三角),简单的説55千瓦是2y接(3条线),75千瓦三角接(3条线)就是不可以星三角启动,而用其它的降压启动。
回复
6楼
:lol 低速三角形8极,高速是双星形4极,这你不要搞混了。我看了一下,确实不能星三角启动,我建议你用自耦变压器启动,
回复
7楼
根据你提供的条件,该双速电机的电源变压器容量不可能满足该电机直接启动,同时双速电机不是作为降压启动用的,而是调速电机。
回复
8楼
星三角降压启动是不行的。用变频器,软启动器,自偶变压器降压起动最经济。
回复
9楼
自偶变压器降压起动,做过一次
回复
10楼
能用变频器启动最好,就是造价有点高
回复
11楼
已经是双速电动机了,再搞什么变频启动是不对的,当然也十分不经济。比较合适的就是自耦变压器降压启动。
回复