卡箍管件能用在采暖系统中吗?
atao1977
atao1977 Lv.3
2009年09月30日 11:45:33
只看楼主

最近有个工程,18层住宅楼,采暖主管和立管采用热镀锌钢管,管径最大DN150,设计说明中管径大于等于DN65卡箍连接,其余丝接。以前我所做的工程卡箍件只用在消防喷淋和给水上,采暖系统没用过,各位用过没有,说说?

最近有个工程,18层住宅楼,采暖主管和立管采用热镀锌钢管,管径最大DN150,设计说明中管径大于等于DN65卡箍连接,其余丝接。以前我所做的工程卡箍件只用在消防喷淋和给水上,采暖系统没用过,各位用过没有,说说?
免费打赏
soar119
2011年10月31日 10:48:18
42楼
呵呵,设计被收买了呗,没卡箍以前就不做镀锌管了吗?技术上焊接后镀锌然后法兰连接是完全可行的,只是设计要用蛮难跟他搞的,我这里采暖管是坚决不用卡箍连接的,里面有个热胀冷缩的问题,一旦供暖季过了,热压力没了,卡箍件如好保证能很好的复原?卡箍件都是压力恒定时最稳定,如果经过几个冷热变化,楼主你就等着去堵漏吧
回复
alian1221
2012年05月20日 18:27:30
43楼
没有问题,考虑能不能使用只要考虑
1、橡圈的耐高温情况
2、及冬天供热,夏天为冷水的热胀冷缩问题
从目前的材料要求上,厂家说完全可以达到要求,所以我认为完全可以应用,再说了现在已经有很多项目的空调冷冻水了热水采用卡箍连接了。
回复
gpf0805
2013年03月01日 15:44:26
44楼
:lol卡箍一般用于消防,热力用焊接就行了么,干吗用卡箍
回复
wode0418
2013年03月02日 16:36:14
45楼
学习了, 39#说的很认真啊。
回复
jianwei0819
2013年04月12日 15:00:15
46楼
好帖就是,跟法兰连接什么意思
回复
erjianxiaosheng
2013年04月13日 11:43:15
47楼
肯定是焊接,用卡箍是找死么,SB设计
回复
zzf0708
2013年05月03日 20:12:53
48楼
atao1977 发表于 2009-10-14 18:19 这种解释不对吧,那这么说喷淋管线用卡箍连接和焊接也没区别了?会老化收缩的。
回复
shtole
2016年12月30日 10:22:35
49楼
请问最后这个项目使用了卡箍了吗?还是改为丝接了?
回复
财源滚滚
2017年01月03日 09:38:54
50楼
有耐90度以上的密封圈。我用过。
回复
小小蜀
2017年01月04日 11:44:45
51楼
不能采用,1,、成本较高不如焊接,2、橡胶高温易老化,时间一长容易出现很多问题。
回复

相关推荐

APP内打开