卡箍管件能用在采暖系统中吗?
atao1977
atao1977 Lv.3
2009年09月30日 11:45:33
只看楼主

最近有个工程,18层住宅楼,采暖主管和立管采用热镀锌钢管,管径最大DN150,设计说明中管径大于等于DN65卡箍连接,其余丝接。以前我所做的工程卡箍件只用在消防喷淋和给水上,采暖系统没用过,各位用过没有,说说?

最近有个工程,18层住宅楼,采暖主管和立管采用热镀锌钢管,管径最大DN150,设计说明中管径大于等于DN65卡箍连接,其余丝接。以前我所做的工程卡箍件只用在消防喷淋和给水上,采暖系统没用过,各位用过没有,说说?
免费打赏
atao1977
2009年10月03日 10:08:30
2楼
自己顶下,高手给看看!
回复
ghjww
2009年10月04日 10:03:28
3楼
如果卡箍的接头密封圈可以承受95℃的高温的话,应该没有问题。不过事实是“不可能”。
回复
atao1977
2009年10月04日 10:03:34
4楼
没人吗?人气不旺啊!
回复
atao1977
2009年10月04日 17:10:58
5楼
我咨询了厂家,说有耐130度高温的胶圈,就是不知道可靠不可靠?
回复
zhaobingyang
2009年10月05日 18:40:44
6楼
我觉i得那要看你的采暖系统热水的温度是多少,如果是地暖60度以下,我觉得问题不大。
回复
crazysai
2009年10月05日 20:38:19
7楼
这个主要考虑温度,压力吧,关键就是密封呗
回复
atao1977
2009年10月06日 16:01:12
8楼
图纸设计温度供回水 95/70,实际我们当地的锅炉房供水温度能达到70度左右就不错了
回复
atao1977
2009年10月06日 16:03:11
9楼
我考虑的是橡胶在高温情况下的老化,会不会运行1-2年后出问题
回复
tyuiiop
2009年10月09日 13:02:36
10楼
卡箍一般用于消防,热力用焊接就行了么,干吗用卡箍:handshake

cof1622599379350:用的是镀锌管,可以焊接吗?

回复
genius08
2009年10月10日 14:34:22
11楼
个人认为还是焊接比较好,你选择卡箍橡圈的就是耐高温也不行,老化肯定严重的