有谁知道净化室照明设计的简易方法? 例如有一净化室层高2.6M,面积12*12=144M2,采用2*40W国产洁净灯,离地1M处的照度要求达到450LUX,每平米的灯的 功率是多少瓦?

有谁知道净化室照明设计的简易方法?
例如有一净化室层高2.6M,面积12*12=144M2,采用2*40W国产洁净灯,离地1M处的照度要求达到450LUX,每平米的灯的 功率是多少瓦?
anglu
2005年06月14日 08:29:25
2楼
15w/m2 就够了,你用的是三角吸顶式洁净灯具?
回复
crj1314520
2005年06月14日 09:30:31
3楼
二楼说的不错。15就够了。。
回复
gzcarl
2005年06月14日 10:28:33
4楼
450LUX,15不够,15大概只有300LUX
回复
zht2004
2005年06月14日 10:29:49
5楼
450LUX?一定是关键分辨岗位啊!
一般这样的照度极容易让人感觉疲劳
回复
crj1314520
2005年06月14日 10:37:54
6楼
黄光灯,在常理的安装条件下,能做到多少的呢?
回复
yexy1226
2005年06月14日 10:39:40
7楼
15w/m2 我觉得可能不够吧。
回复
wtf96513
2005年06月14日 11:40:04
8楼
为什么不用利用系数法来计算呢?
能不能不要用估的?
回复
wtf96513
2005年06月14日 11:47:40
9楼
Eav=KNAF/S
Eav平均照度
K减光补偿系数
N灯具盏数
A每盏灯的光通量
F光通利用系数
S房间面积
RCR=5hrc(L+W)/(L*W)
根据RCR查表得F
回复
wtf96513
2005年06月14日 12:27:29
10楼
照度计算方法:
计算中采用利用系数法计算室内平均照度。照度计算的方法取自同济大学出版社出版的《电气照明》一书。用利用系数表取自湖南省建筑电气设计情报网编写的《民用建筑电气设计手册》和中国建筑工业出版社出版的《建筑电气设计手册》。
回复
wtf96513
2005年06月14日 12:27:44
11楼
一、室空间比计算:
房间长:L = 12.0 米, 宽:W = 12.0 米, 房间面积:A = 144.0 平方米
工作面高度:Hw = 1.0 米, 灯具安装高度:Hf = 2.6 米
室空间比:RCR = 5 (Hf - Hw) (L + W) / L W
= (5×(2.6 - 1.0)×(12.0 + 12.0)) / (12.0×12.0) = 1.33
顶棚反射系数:0.7, 墙面反射系数:0.7,地面反射系数:0.2
回复