求助:钢芯铝绞线是否需要铝包带?
qwcl009
qwcl009 Lv.2
2009年09月29日 08:51:43
只看楼主

RT。在牵引变电所施工时,耐张线夹、设备线夹和钢芯铝绞线连接时,钢芯铝绞线是否需要铝包带将铝绞线头包上?是否有规范要求?

RT。在牵引变电所施工时,耐张线夹、设备线夹和钢芯铝绞线连接时,钢芯铝绞线是否需要铝包带将铝绞线头包上?是否有规范要求?
免费打赏
banbijianhairi
2009年09月29日 10:38:09
2楼
一定要的,我们这里旧发生过不缠铝包带,结果接线处线夹过热,最后烧断线。电源线直接烧断,一定要哦。。。。。(铁路电力技术检修施工规范)