请教各位前辈同仁: 走廊的照度该如何计算,我采用利用系数法计算了一下,结果有点不可思意, 请前辈给一个计算示例,例如:走廊宽2m,长35m,高度3.3m, 采用吸顶灯,灯具给如何布?
请教各位前辈同仁:
走廊的照度该如何计算,我采用利用系数法计算了一下,结果有点不可思意,
请前辈给一个计算示例,例如:走廊宽2m,长35m,高度3.3m, 采用吸顶灯,灯具给如何布?
12楼
这样做确实麻烦又不实用。甚至有时费力不讨好,
但我们做技术,需要的就是这种钻研精神。
回复
13楼
大致的布置一下要靠经验,经验来自一、成熟的设计二、详细算几个。以后估算一下就行了
回复
14楼
14套灯具的方案照明密度是不是为60X14/70=12W/M2,下面一个方案的照明功率密度为28X8/70=3.2W/M2,前一个违反强条吗?
回复
15楼
up
回复
16楼
呵呵,LPD好像没有走廊的。
两个方案,天地之别。
前者使用的白炽灯,按《照标》3.2.3五款有违规范,按3.2.4四款似乎也说得过去,但我个人认为此处最好不要用白炽灯。
后者豪华设计,但仅一走廊,依据规范《照标》即可,2,3,4,5没必要了,呵呵。小日本的手册更没必要了!三基色环管更显大笔。
依我看,紧凑型电子节能灯足矣。
回复
17楼
zzwyy是用旺元照明设计软件自动给出的计算书。
回复
18楼
写计算书当然用软件了,手写不得累死,哈哈
一剑斑竹像是用的浩辰自带照度软件。(我也用这个,对于一般场所够用了,就是不知按照《照标》的新版本出来没有)
不过我的习惯,每个计算书出来都得自己改改。
回复
19楼
本人刚开始学电,还不知道搞个走廊照明那么麻烦,以后肯定有很多问题要问各位前辈,请多多指教
回复
20楼
走道可不需要照度计算,我从来不做,沈图也没问题,
回复
21楼
我也是刚开始接触电,以前是学水的,
现在感觉电好麻烦啊
以后多多请教啊
回复