接地形式与穿线管子的问题
红苹果
红苹果 Lv.14
2009年09月27日 17:54:37
只看楼主

变压器出线L1,L2,L3,PEN线,三相四线制到低压柜处,低压柜出线是去电机,低压柜出线中有1路照明回路.因为电机功率都很小,最大9KW,最小0.75KW,我做的时候都选的是YJV 0.6/1KV 3芯电缆,出线柜我只放了隔离刀,熔断器,接触器,热继电器..没有小断路器因为我接地系统形式写的是TN-C-S系统.老总检查图纸张说,TN-C-S系统电机得去4芯电缆.我开始也选择的4芯电缆.后来想想,另1芯去了干什么用啊,接外壳?我有保护接地我还用接外壳干什么啊?

变压器出线L1,L2,L3,PEN线,三相四线制到低压柜处,低压柜出线是去电机,低压柜出线中有1路照明回路.
因为电机功率都很小,最大9KW,最小0.75KW,我做的时候都选的是YJV 0.6/1KV 3芯电缆,出线柜我只放了隔离刀,熔断器,接触器,热继电器..没有小断路器
因为我接地系统形式写的是TN-C-S系统.

老总检查图纸张说,TN-C-S系统电机得去4芯电缆.我开始也选择的4芯电缆.后来想想,另1芯去了干什么用啊,接外壳?我有保护接地我还用接外壳干什么啊?
后来仔细想想不对啊,因为如果过来4芯线的话,那么PEN线接电机外壳,相当于接到PEN母排上去了,母排在进线地方重复接地(这里不知道要不要分开PEN线,老总说进线柜地方要重复接地,但我觉得TN-C-S系统我这里不应该重复接地,母排相当于PEN母排,只是在照明回路时候重复接地下分开配出的PEN线),然后回到重复接地点了.但是我电机外壳已经接地了啊?要4芯做什么?

我是这样想的,如果电机前端有漏电断路器时候应该是4芯吧,L1,L2,L3,N多根N线是做漏电保护用的.但老总让我改成4芯,我前端没漏电断路器,况且电机都单独做保护接地了,还要4芯干什么? 我现在想做的就是,去4芯(不然就不成TN-C-S系统了),然后N线接外壳(这里不知道进线柜地方进线开关前是否需要将PEN接地,按规范来说,这里不需要接地,但是如果这里故障断开时候很可能导致电机外壳带电了).然后外壳再接地(老总让我这么干,可是外壳如果单独接地,那也不是TN系统了啊?)

关于老总的说法,我是这么想的,因为我写的是TN-C-S系统,所以电机肯定得去4根线,但我前端没断路器啊,如果进线地方重复接地了,那么这根N线可以保持零位,但如果上级接地不好,回不到零位,那么这根线就是个危害了,可能导致外壳带电而不是保护了.但是,如果不是4芯,那么我的系统就不是TN-C-S系统了.

哎,,设计时候没考虑这么仔细了,所以现在真不好弄呢,郁闷....

该怎么办,有人回答我吗?
是不是就照上面的说法,进线柜PEN线不作重复接地,然后电机配出4根线,L1,L2,L3,PEN线.
还是进线柜前做重复接地,分开PEN线,PE线直接接低压柜外壳.母排为L1,L2,L3,N,然后电机去4根线,L1,L2,L3,N线,这时候N线是零电位了,相当于电机外壳直接接地了.(其实到这里电机外壳就不要接地了,但系统却成了TN-S系统了....:(
免费打赏
红苹果
2009年09月27日 18:04:29
2楼
因为我正常做民用这块的时候,配电箱过来的是L1,L2,L3,PEN线,然后重复接地分开PEN线.所以我认为,他前面的低压柜母排肯定是L1,L2,L3,PEN了...

所以我本来也想变压器至低压柜是4芯电缆,L1,L2,L3,PEN然后不分开PEN线,母排为L1,L2,L3,PEN,去电机呢,也用这4芯L1,L2,L3,PEN线,这样接地系统形式就没问题了.(当然,进线处我觉得PEN线还是得重复接地的好)
其实,到这里电机外壳就没必要在接地了,老总非让我单独再做保护接地,但这样我觉得那就不是TN-C-S系统了.
回复
tank-----no.1
2009年09月27日 20:14:22
3楼
TN-C-S.jpg
回复
红苹果
2009年10月05日 16:11:28
4楼
:lol 这样啊?
谢谢
回复
xs02556
2009年10月19日 15:19:21
5楼
清楚了。:victory:
回复
muyuyao
2016年04月17日 09:17:30
6楼
那是变配电室,似乎不存在“进线柜前做重复接地,分开PEN线(为PE和N),PE线直接接低压柜PE排(非外壳).(其余)母排为L1,L2,L3,N”的事情!!!

单电源变压器,变压器中性点直接接地,PEN线在低压柜处不能再接地!!!

多电源变压器,变压器中性点不能直接接地,PEN线只能在低压进线柜处一点接地!!!

变配电室低压柜设有与总等电位连接母排(MEB排)相连的PE排!!!

你这种变配电室在建筑物内部的,只能执行TN-S系统!!!

不可能图纸上再写TN-C-S系统!!!

然后电机至少去4根线,L1,L2,L3,PE线(非N线)!!!

回复

相关推荐