关于高位增压水泵
zhanghui0308
2005年06月13日 10:17:21
只看楼主

高位增压水泵到底是否通过消防水量:意见一:不需要.因为高位增压水泵起增压作用,即保持管网最高点的压力符合要求.使静水压线保持在要求的压力线上.即像定压水泵的原理.意见二.需要.因为.高位增压水泵需要通过10min的消防水量.故应选用通过消防水量的泵.高规规定增压泵的流量有两个:<1L/s,<5l/s.所以意见二有问题.但是又有道理.请高手不吝赐教.请回答的别太简单.否则更迷茫.谢谢.

高位增压水泵到底是否通过消防水量:
意见一:不需要.因为高位增压水泵起增压作用,即保持管网最高点的压力符合要求.使静水压线保持在要求的压力线上.即像定压水泵的原理.
意见二.需要.因为.高位增压水泵需要通过10min的消防水量.故应选用通过消防水量的泵.
高规规定增压泵的流量有两个:<1L/s,<5l/s.所以意见二有问题.但是又有道理.
请高手不吝赐教.请回答的别太简单.否则更迷茫.谢谢.
免费打赏
xujingya
2005年06月13日 10:19:06
2楼
应该是意见一
回复
yaviscz
2005年06月13日 10:32:24
3楼
本人选高位增压水泵型号是按照你的第二种情况来的。

按照高规应选流量为5l/s的增压水泵.
回复
f_jg2003
2005年06月13日 12:57:32
4楼
我想应该是仅起增压作用,要小于一个消火栓使用时的流量。当一个消火栓使用时,流量不小于5L/s,这时必然引起管网压降,相应的泵房内管网压力下降,这时消防泵启动。
回复
junrew
2005年06月13日 15:35:07
5楼
??
回复

相关推荐