五 设计任务 设计本厂总配变电所及各分车间变电所的电力设施完成对该厂的供电.设 计 依 据一. 负荷计算过程1 No.1变压器负荷计(1)有功功率计算 计算公式Pjs(kW)=Pe(kW)*Kx薄模车间 Pjs(kW)=Pe(kW)* Kx =1400*0.6=840kW原料间 Pjs(kW)=Pe(kW)*Kx=30*0.25=7.50kW生活间 Pjs(kW)=Pe(kW)*Kx=10*0.8=8.0kW
设计本厂总配变电所及各分车间变电所的电力设施完成对该厂的供电.
设 计 依 据
一. 负荷计算过程
1 No.1变压器负荷计
(1)有功功率计算 计算公式Pjs(kW)=Pe(kW)*Kx
薄模车间 Pjs(kW)=Pe(kW)* Kx =1400*0.6=840kW
原料间 Pjs(kW)=Pe(kW)*Kx=30*0.25=7.50kW
生活间 Pjs(kW)=Pe(kW)*Kx=10*0.8=8.0kW
成品库1 Pjs(kW)=Pe(kW)*Kx=25*0.3=7.50kW
成品库2 Pjs(kW)=Pe(kW)*Kx=24*0.3=7.20kW
包装材料库 Pjs(kW)=Pe(kW)*Kx=20*0.3=6.0kW
总计 ∑Pjs(kW)=876.20kW
(2)无功功率计算 计算公式Qjs(kvar)=tgφ*Pjs(kW)
薄模车间 Qjs(kvar)=tgφ* Pjs(kW)= 840*1.33=1120kvar
原料间 Qjs(kvar)=tgφ* Pjs(kW)=7.5*1.73=12.99kvar
生活间 Qjs(kvar)= tgφ* Pjs(kW)==8.0*0=0kvar
成品库1 Qjs(kvar)=tgφ* Pjs(kW)=7.50*1.73=12.99kvar
成品库2 Qjs(kvar)=tgφ* Pjs(kW)=7.20*1.73=12.47kvar
包装材料库 Qjs(kvar)=tgφ* Pjs(kW)=6.0*1.73=10.39kvar
总计 ∑Qjs(kvar)= 1168.84kvar
(3)视在功率计算 计算公式Sjs(kV.A)=SQRT (Pjs(kW)^2+ Qjs(kvar)^2)
1.总计 ∑Sjs(kV.A)= SQRT (∑Pjs(kW)^2+ ∑Qjs(kvar)^2)
= 1460.80kV.A
2.乘以同时系数 (取 Kp =0.9,Kq=0.95)得:
Pjs(kvar)=
Kp*∑Pjs(kW)=0.9*∑Pjs(kW)=0.9*876.2=788.58KW
Qjs(kW)=
Kq*∑Qjs(kvar)=0.95*∑Qjs(kvar)=0.95*1168.84=1110.40 kvar
Sjs(kV.A)=
SQRT ((Kp ∑Pjs(kW)^2+ Kq ∑Qjs(kvar)^2))=1361.93 kV.A
(4)低压额定电流Ijs(A)
Ijs(A)= Sjs(kV.A)/(0.38* SQRT3)= 1361.93 kV/(0.38*1.732)=2069.24A
(5) 并联功率补偿电容器选型
平均功率因数cosφ(30)
计算公式cosφ(30)=Pjs(kW)/ Sjs(kV.A):
cosφ(30)=Pjs(kW)/ Sjs(kV.A)= 788.58KW /1361.93 kV.A= 0.58
设计要求cosφ’(30)>=0.9,取cosφ’(30)=0.95
无功率补偿率△qc=tgarc cosφ(30)-tgarc cosφ’(30)=1.08
则需要在低压侧安装电容器,其容量为
Qc(kvar)=Pjs(kW)* △qc =788.58*1.08=851.21 kvar
取850 kvar容量的电容器
选型:BWF-10.5-100-1型并联电容器8台
BWF-10.5-50-1型并联电容器1台
(6)计算验证
进行补偿后变电所低压侧的视在功率计算负荷为:
S’js(kV.A)(2)= SQRT (Pjs(kW)^2+ [Qjs(kvar)- Qc(kvar)]^2)
=830.08kV.A
(7)根据计算验证拟选择S9-1000/10-1变压器
考虑该地区最高温度θav =35°,则在最高温度时S9-1000/10-1变压器的出力为:
室外:St=[1-(θav-20)/100]SN.T=[1-(35-20)/100]*1000=850kV.A
室内:St=[0.92-(θav -20)/100]SN.T=770 kV.A
综合上述,变压器容量不匹配。更换S9-1250/10-1变压器.
8)变压器的功率损耗计算
δPt= S’js(kV.A)/100=8.30 kW
δQt=(1-0.95)* S’js(kV.A) =41.30 kvar
(9)变压器的高压侧负荷为
Pjs(kW)(1)= Pjs(kW)+ δPt =788.58+8.30=796.88 kW
Qjs(kvar)(1)= [Qjs(kvar)- Qc(kvar)] + δQt
=(1110.40-851.21)+41.30=361.38kvar
Sjs(kV.A)(1)=SQRT (Pjs(kW)(1)^2+ Qjs(kvar)(1)^2)
=851.73KV.A
(10)补偿后的功率因数为
cosφ’(30)= Pjs(kW)(1)/ Sjs(kV.A)(1)
=796.88kW/851.73KV.A=0.936>=0.9 满足设计要求
最终选型 S9-1250/10-1变压器 2台(一台作备用变压器使用)
BWF-10.5-100-1型并联电容器 8台
BWF-10.5-50-1型并联电容器 1台