低温水冷机组开机时压力偏高?
harrisonsouthsal
2009年09月25日 14:47:26
来自于制冷技术
只看楼主

我有台12匹低温水冷机组运行高压\压力是15公斤但是开机时的压力很高 有22公斤是什么问题帮忙咨询一下,不胜感谢!

我有台12匹低温水冷机组
运行高压\压力是15公斤
但是开机时的压力很高 有22公斤
是什么问题
帮忙咨询一下,不胜感谢!
免费打赏
荣昌制冷
2009年09月25日 17:01:05
2楼
系统负荷重,开机低压高,高压当然也高;
系统制冷工质过多;
如果装有排气止回阀的,检查止回阀的启闭情况。
回复
诺尔制冷
2009年09月26日 10:40:33
3楼
以上回答很精辟,还有一个可能是控制设计有问题!停机指令后没有抽回制冷剂,造成再次开机时低压高,压缩机负荷大,容易高压压力超高。