请教:洁净室的负荷为什么算出来相差很大?哪个准确?
swt_217
swt_217 Lv.3
2009年09月24日 16:55:36
只看楼主

洁净室的负荷大家是怎么来算的,软件?ID图?还是其他的方法?与实际运行情况是否差别大? 有个10万级的洁净室,在厂房内区,500多平米,我用软件和ID图算出来相差很大,所以不知道各位是怎么来算的,又该以哪个为准呢?

洁净室的负荷大家是怎么来算的,软件?ID图?还是其他的方法?与实际运行情况是否差别大?
有个10万级的洁净室,在厂房内区,500多平米,我用软件和ID图算出来相差很大,所以不知道各位是怎么来算的,又该以哪个为准呢?
sp1104
2009年09月27日 23:16:22
2楼
洁净室的负荷分室内负荷和新风负荷:室内负荷来自工艺设备,围护结构,照明,人员,其中最主要是来自工艺设备的散热
新风负荷取决于新风量。
踏踏实实一项一项计算就好了,不要迷信什么软件,做多了以后自己就可以用EXCLE做个小软件了,呵呵。
回复
shagua0203
2009年09月29日 17:17:50
3楼
室内负荷:1\围护结构 2\照明 3\人员
而负荷最主要是来自工艺设备的散热以及新风负荷,其中新风约占30%
回复
lbl83116
2009年10月04日 09:01:50
4楼
还是做个电子表格一项一项计算比较准确,一般净化工业厂房设备及新风冷量比重较大
回复
liulinyong
2009年10月06日 17:49:39
5楼
这个就是经验的问题了,还是踏踏实实的自己计算吧:victory:
回复
鼎正阿景
2009年10月09日 22:30:44
6楼
我们一般估算的。用彩钢板围起来的洁净厂房,照度250左右,十万级,设备发热量不大时,只考虑正压所需新风,一般是300K/平方米。
回复
fred_lynd
2009年10月12日 19:43:16
7楼
什么软件计算啊?还是算算负荷和散湿量吧
回复
hlm12345
2010年08月15日 23:56:52
8楼
:victory: :)
回复
fuhaiyang801
2010年08月16日 08:17:44
9楼
楼主,怎么不把算的过程和结果拿出来,让大家讨论,你的方法有哪些缺陷呢
回复
wj-2005714008
2010年08月20日 11:15:53
10楼
估算怕会偏小。。还是查焓湿图吧
回复
020he
2010年08月24日 15:33:09
12楼
一般估算最大,软件算稍大,手算偏小。
回复

相关推荐

APP内打开