求电力一次设计高手相助
htc1984
htc1984 Lv.2
2009年09月24日 16:18:58
来自于电站工程
只看楼主

请问6MW、6.3KV小型余热发电站发电机中性点该采取哪种接地方式?通过FCD-4避雷器接地可以吗?还是不接地

请问6MW、6.3KV小型余热发电站发电机中性点该采取哪种接地方式?通过FCD-4避雷器接地可以吗?还是不接地
免费打赏
qhpeng
2009年09月24日 20:00:31
2楼
我们的6MW,10KV的,通过FCD3-10 接地!
回复
zouhuijie
2009年09月25日 10:21:32
3楼
没有经过变压器,直接上6kv系统的话,还是不要直接接地的好。通过避雷器接地。可以保护过电压对发电机的伤害。
回复
zouhuijie
2009年09月25日 10:22:45
4楼

避雷器好像用的型号不对!
回复