离心机和螺杆机如何更换冷冻油啊
zy3692976
zy3692976 Lv.2
2009年09月23日 23:22:24
来自于制冷技术
只看楼主

开利的离心机和特灵的螺杆机,问一下如何更换冷冻油和制冷剂:victory: :victory: :victory: 请教啊

开利的离心机和特灵的螺杆机,问一下如何更换冷冻油和制冷剂:victory: :victory: :victory: 请教啊
免费打赏
ananguoji
2010年12月14日 13:38:41
2楼
冷冻机油压缩机油冷冻油换油规范
一、 冷冻油更换的条件
1、 空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
2、 因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
3、 对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
4、 根据氟系统清洁度情况酌情处理。
二、 冷冻油的型号
1、 半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
tc>55℃ 使用BITZER BSE55
(tc:冷凝温度)
2、 半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
允许制冷剂(R22)使用B320H
允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
三、 标准注油量
活塞式6F-50.2 注入4.75dm3
螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
GSH8571-140注入18 dm3
四、 冷冻油更换操作规程
1、 关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
2、 拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
3、 可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
4.冷冻油注入:
方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
4、 因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
5、 冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
6、 抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
7、 如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
8、 开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
五、 注意事项
1、 聚酯油BSE170=solest170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
2、 对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
3、 更换冷冻油尽量不要在雨天操作。

[ 本帖最后由 limanfeng 于 2010-12-14 15:54 编辑 ]
回复
空调砖家
2013年01月28日 21:24:23
4楼
如果你是第一次更换的,最好是请厂家去帮你更换,你现场跟进学习。以后按程序规范更换,对自己对设备负责。

回复
lxtxzjy
2013年03月02日 22:55:23
5楼
学习了,呵呵,谢谢
回复
co936201979
2013年03月14日 09:30:50
6楼
不就是换油吗;没什么呀
回复
changtuwb
2013年03月18日 22:57:17
7楼
是先换油还是先换过滤器
回复
jiangjunjie4
2014年07月14日 22:01:25
8楼
先换过滤器
回复

相关推荐