为什么有63*6.3规格的铜排
星湖
星湖 Lv.8
2009年09月23日 20:19:09
只看楼主

如题,为什么载流量上有63*6.3的规格,但母线框规格一般是60*6的,互感器孔径也没有D63的。

如题,为什么载流量上有63*6.3的规格,但母线框规格一般是60*6的,互感器孔径也没有D63的。
免费打赏
sxltpjr8888
2009年10月13日 16:43:02
12楼
建议大家先学习一下GB-T 321-2005《优先数和优先数系》。
如同断路器额定电流的数值:1、1.6、2.5、4、6.3、10、16、25、40、63、100、160、250、400、630、1000...............。
还有其它的,如尺寸标注,都是遵照这个标准的。所以说楼主所说的63*6.3铜排,才是真正的标准尺寸的铜排,换句话说,60*6的铜排是非标的。
回复
electricity
2009年10月13日 17:24:20
13楼


不对吧, 这个电流值和铜排尺寸有什么关系?
回复
jason_xianfeng
2009年10月13日 20:37:32
14楼
老标准,基本不用了,也很少能买到
回复
yeyishuang_a
2010年02月02日 15:53:37
15楼
GB/T5585.1-2005《电工用铜、铝及其合金母线 第1部分:铜和铜合金母线》4.4条表2 铜和铜合金母线规格 中的规定尺寸.但母线制造商不知是否牵涉到模具等问题,大多不生产.成套开关设备生产厂因为母线夹等问题也不愿采用,所以一般是买不到的.
回复
dylan3940
2010年02月05日 18:08:17
16楼
我们用的铜排都有63*6.3的,
60*6的一般用在低压柜里
回复