一个车间采用~50HZ 36V供电,设置的插座均为三孔(带接地插头)250V,这样设置对吗?
一个车间采用~50HZ 36V供电,设置的插座均为三孔(带接地插头)250V,这样设置对吗?
2楼
36V供电????
回复
3楼
把您的问题说的明白些
回复
4楼
已经说得很明白了,36V供电,用三孔插座~
回复
5楼
SLEV电压等级,禁止带PE线。
回复
6楼
没有问题。PE线不要引入就行
回复
7楼
36V能给250V的插座供电?不明白,怎么回事啊?
这里的三孔插座指的是火,零,地线吗?
回复
8楼
怎么没人回答呢?我问的很幼稚吗?
回复
9楼
你说的很对,是火、地、零
回复
10楼
我查过36V专用插座,没查到.估计用250V的可以
回复
11楼
安全电压供电插座不应设置带保护线触头,因为安全电压供电本身禁止接地,故插座自然不应设置保护性接地触头》
回复